Dedikert jord / jordspyd

Billa

Overivrig entusiast
Ble medlem
05.06.2007
Innlegg
1.134
Antall liker
464
Torget vurderinger
2
Hei
Kan noen gi meg anbefalinger til valg og montering av jordspyd eller henvise til en tidligere tråd der dette er debattert?
Hvor får jeg kjøpt slikt (og heter det jordspyd??? finner det verken på Elfa eller Biltema)?

Mvh
 
N

nb

Gjest
Ring en elektriker... det er vel neppe noe man bør drive med selv. Er ikke sikker på om det i det hele er tillatt å ha "to separate jordinger" på samme elanlegg.
 

KJ

Æresmedlem
Ble medlem
10.10.2004
Innlegg
11.332
Antall liker
4.720
Torget vurderinger
1
Det er i utgangspunktet ikke tillatt å ha to separate jordpotensialer i samme el-anlegg, etter det jeg forstår. Det finnes likevel muligheter for å separere anleggene og bruke separat jord, antagelig med en diger skilletrafo (til fast installasjon) uten gjennomgående jord og med egen sikringsboks m.v. Varianter over temaet benyttes bla i større datarom og i anlegg til «medisinsk bruk». Som antydet så vet jeg ikke hvor mye som skal til før det evt. er lovlig. EDIT det betyr med andre ord at du må sjekke med elektriker.

mvh
KJ
 

Billa

Overivrig entusiast
Ble medlem
05.06.2007
Innlegg
1.134
Antall liker
464
Torget vurderinger
2
Problemet oppstår vel først når apparater tilknyttet en kurs med egen jord kommer i kontakt med apparater tilkoblet annen jord?
Forsåvidt kan jeg koble hele skapet til ny jord. Vil sikre meg at kvaliteten er god. Dette kan ikke være så vanskelig? Selvsagt kan jeg få en elektriker til å skru jordledningen til skapet og godkjenne installasjonen. Men jeg vil være forberedt før jeg ringer ham.
 

Billa

Overivrig entusiast
Ble medlem
05.06.2007
Innlegg
1.134
Antall liker
464
Torget vurderinger
2
Er dette tilfredsstillende?
Det ser ut som jord fra skapet er koblet til rørledningene i vannskapet. Montert av elektriker / entreprenør ved bygging av hus.
 

Vedlegg

Julenissen

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
19.05.2002
Innlegg
323
Antall liker
3
Billa skrev:
Er dette tilfredsstillende?
Det ser ut som jord fra skapet er koblet til rørledningene i vannskapet. Montert av elektriker / entreprenør ved bygging av hus.
Dette er ikke hovedjordinga, er nok en utjevningsjord.
 

Billa

Overivrig entusiast
Ble medlem
05.06.2007
Innlegg
1.134
Antall liker
464
Torget vurderinger
2
Julenissen skrev:
Billa skrev:
Er dette tilfredsstillende?
Det ser ut som jord fra skapet er koblet til rørledningene i vannskapet. Montert av elektriker / entreprenør ved bygging av hus.
Dette er ikke hovedjordinga, er nok en utjevningsjord.
Hva er utjevningsjord?
 

Bartesam

Æresmedlem
Ble medlem
04.12.2002
Innlegg
12.241
Antall liker
12.499
Sted
Hus
Blir på samme måte som en trekker jord fra sålen i huset via vannrøret som var i kobber og inn i sikringsskapet. Slik gjorde de det før i tiden, og slik er det hjemme hos meg. I nyere installasjoner så er det mye plastrør til VVS, og som en ser på bildet, så er samlestokken i messing. Et sted må jo vannrørene i huset jordes også pga at vann leder strøm i variable mengder i forhold til hvor "skittent" det er. Denne kabelen er nok trukket fra sikringsskapet trur eg :)
 

Billa

Overivrig entusiast
Ble medlem
05.06.2007
Innlegg
1.134
Antall liker
464
Torget vurderinger
2
Problemet er at jordfeilbryteren slår ut ganske ofte uten at jeg belaster kursene i noen særlig grad. I går dro jeg rundt med støvsugeren og plugget den i ulike stikk. Resultatet var at jordfeilbryteren slo ut for ca halvparten av stikkene. Grunnen til at jeg tar opp dette i et forum er at jeg ønsker å skjønne dette før jeg ringer elektrikeren igjen.

Jeg har en ekkel følelse av at det du ser er den eneste jordkoblingen. Det går bare en jordkabel fra sikringsskapet og den ligner fælt på den som er koblet i vannskapet. Huset er 7 år gammelt.
 
N

nb

Gjest
Billa skrev:
Problemet er at jordfeilbryteren slår ut ganske ofte uten at jeg belaster kursene i noen særlig grad. I går dro jeg rundt med støvsugeren og plugget den i ulike stikk. Resultatet var at jordfeilbryteren slo ut for ca halvparten av stikkene. Grunnen til at jeg tar opp dette i et forum er at jeg ønsker å skjønne dette før jeg ringer elektrikeren igjen.

Jeg har en ekkel følelse av at det du ser er den eneste jordkoblingen. Det går bare en jordkabel fra sikringsskapet og den ligner fælt på den som er koblet i vannskapet. Huset er 7 år gammelt.
Jordfeil har vel ikke så mye med belastning å gjøre - jordfeilbryter slår ut når det går strøm mellom jord og leder, de slår ut på ekstremt lite strøm, tror det er 0.3mA som er standard. At jordfeilbryteren slår ut når du kobler på støvsugeren, skulle normalt tilsi at du har jordfeil på støvsugeren - man lokaliserer i alle fall gjerne jordfeil ved å koble på en og en sak på akutell kurs for å finne ut hvilket apparat som forårsaker feilen. Men kan ikke si at jeg har hørt om jordfeil på støvsuger noen gang.

Noe er i alle fall galt hos deg, så jeg ville absolutt tilkallt fagfolk. Men for at taksameteret ikke skal løpe helt løpsk, så kan det være greit å finne ut mest mulig om hvor/når/hvordan feilen oppstår, slik at elektriker i alle fall har en hunch på hvor han skal lete. Er du i tvil om at installasjonen er utført ordentlig i første omgang, kan det være greit å få noen andre til å se på det. Men på en annen side kan det være en fordel at utførende elektriker som (muligens) husker noe om hva som er gjort ser på det.

NB: Jeg er ikke elektriker, så ta dette som ikke så velkvalifisert synsing...
 

Julenissen

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
19.05.2002
Innlegg
323
Antall liker
3
At du bare har en ledning i sikringsskapet trenger ikke bety noe, jordingene kan være samlet en annen plass, i ett skap, boks el lingnende.Utjemningsjord er bare en jord til "utsatt"annleggsdel.
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.423
Antall liker
1.147
Torget vurderinger
4
Billa skrev:
Problemet er at jordfeilbryteren slår ut ganske ofte uten at jeg belaster kursene i noen særlig grad. I går dro jeg rundt med støvsugeren og plugget den i ulike stikk. Resultatet var at jordfeilbryteren slo ut for ca halvparten av stikkene. Grunnen til at jeg tar opp dette i et forum er at jeg ønsker å skjønne dette før jeg ringer elektrikeren igjen.

Jeg har en ekkel følelse av at det du ser er den eneste jordkoblingen. Det går bare en jordkabel fra sikringsskapet og den ligner fælt på den som er koblet i vannskapet. Huset er 7 år gammelt.
I et 7 år gammelt hus har el installatør målt overgangsresistans til jord som en del av dokumentasjonen til din bolig.

Jeg ser ingen grunn til at du skal bekymre deg, iallfall ikke for noe annet enn støvsugeren din.
 
N

nb

Gjest
Anonym skrev:
I et 7 år gammelt hus har el installatør målt overgangsresistans til jord som en del av dokumentasjonen til din bolig.

Jeg ser ingen grunn til at du skal bekymre deg, iallfall ikke for noe annet enn støvsugeren din.
Basert på egen og andres håndverkererfaring ville jeg endret til "skal ha / burde ha"
 

Billa

Overivrig entusiast
Ble medlem
05.06.2007
Innlegg
1.134
Antall liker
464
Torget vurderinger
2
nb skrev:
Billa skrev:
Problemet er at jordfeilbryteren slår ut ganske ofte uten at jeg belaster kursene i noen særlig grad. I går dro jeg rundt med støvsugeren og plugget den i ulike stikk. Resultatet var at jordfeilbryteren slo ut for ca halvparten av stikkene. Grunnen til at jeg tar opp dette i et forum er at jeg ønsker å skjønne dette før jeg ringer elektrikeren igjen.

Jeg har en ekkel følelse av at det du ser er den eneste jordkoblingen. Det går bare en jordkabel fra sikringsskapet og den ligner fælt på den som er koblet i vannskapet. Huset er 7 år gammelt.
Jordfeil har vel ikke så mye med belastning å gjøre - jordfeilbryter slår ut når det går strøm mellom jord og leder, de slår ut på ekstremt lite strøm, tror det er 0.3mA som er standard. At jordfeilbryteren slår ut når du kobler på støvsugeren, skulle normalt tilsi at du har jordfeil på støvsugeren - man lokaliserer i alle fall gjerne jordfeil ved å koble på en og en sak på akutell kurs for å finne ut hvilket apparat som forårsaker feilen. Men kan ikke si at jeg har hørt om jordfeil på støvsuger noen gang.

Noe er i alle fall galt hos deg, så jeg ville absolutt tilkallt fagfolk. Men for at taksameteret ikke skal løpe helt løpsk, så kan det være greit å finne ut mest mulig om hvor/når/hvordan feilen oppstår, slik at elektriker i alle fall har en hunch på hvor han skal lete. Er du i tvil om at installasjonen er utført ordentlig i første omgang, kan det være greit å få noen andre til å se på det. Men på en annen side kan det være en fordel at utførende elektriker som (muligens) husker noe om hva som er gjort ser på det.

NB: Jeg er ikke elektriker, så ta dette som ikke så velkvalifisert synsing...
For å oppklare en misfortståelse. Jordfeilbryteren slår ut på andre apparater også som f.eks elektrisk sag og andre relativt strømkrevende enheter. Av og til slår den ut uten at noe er tilkoblet. Jeg antar da at det er varmekablene i gulv som er termostatstyrt som slår ut jordfeilbryteren. Feilen er på minst to kurser. Dette har jeg testet med støvsugeren. Jordfeilbryteren slår ikke ut hver gang jeg slår på apparatene.

Jeg trur jeg har en feil og feilen kan ha vært der siden huset var bygget. Skapet leverer strøm til en utleieleilighet som vi har tatt over og integrert i boligen. Mao kan feilen ha vært der uten at leieboerene har rapportert den evnt ikke oppdaget den. Det må relativt store strømuttak til for å slå ut.

Ikke nok med det. Lyden fra mitt påkostede stereoanlegg er sur og virker "STRESSET" med en unormal hardhet i øvre mellomtone som jeg ikke hørte i stuen i etasjen over (strøm fra annet skap)
 
N

nb

Gjest
Billa skrev:
For å oppklare en misfortståelse. Jordfeilbryteren slår ut på andre apparater også som f.eks elektrisk sag og andre relativt strømkrevende enheter. Av og til slår den ut uten at noe er tilkoblet. Jeg antar da at det er varmekablene i gulv som er termostatstyrt som slår ut jordfeilbryteren. Feilen er på minst to kurser. Dette har jeg testet med støvsugeren. Jordfeilbryteren slår ikke ut hver gang jeg slår på apparatene.

Jeg trur jeg har en feil og feilen kan ha vært der siden huset var bygget. Skapet leverer strøm til en utleieleilighet som vi har tatt over og integrert i boligen. Mao kan feilen ha vært der uten at leieboerene har rapportert den evnt ikke oppdaget den. Det må relativt store strømuttak til for å slå ut.

Ikke nok med det. Lyden fra mitt påkostede stereoanlegg er sur og virker "STRESSET" med en unormal hardhet i øvre mellomtone som jeg ikke hørte i stuen i etasjen over (strøm fra annet skap)
Ok - lykke til i alle fall. Slike feil kan være vanskelige å finne, særlig når de ikke oppstår hver gang man gjør ett eller annet. En feil har du definitivt.

Ellers kanskje litt drøyt å attribuere lyden i ett rom fra lyden i et annet til strømkvaliteten din... ville i alle fall ikke brukt det som beskrivelse av fenomenet overfor elektriker / Hafslund eller whoever ;)

En liten digresjon: I NVE er det visstnok en stående spøk om en eller annen fyr som skriver støtt og stadig og klager på strømmen sin. Det er så ille i følge vedkommende at han kun klarer å høre på fløytemusikk om natten ;)
 

breuer

Overivrig entusiast
Ble medlem
11.10.2006
Innlegg
816
Antall liker
593
Sted
Kristiansund
Torget vurderinger
8
Digresjon 2: Kjenner han fyren som NVE strever med, har hørt mye musikk hos han. Dessverre er han plaget med et meget ustabilt strømnett, noe som også er dokumentert med målinger. Og det høres, spesielt de øvre områder er utsatt.
 
N

nb

Gjest
breuer skrev:
Digresjon 2: Kjenner han fyren som NVE strever med, har hørt mye musikk hos han. Dessverre er han plaget med et meget ustabilt strømnett, noe som også er dokumentert med målinger. Og det høres, spesielt de øvre områder er utsatt.
Ustabilt? Hvordan da?
 

heyker

Medlem
Ble medlem
14.08.2005
Innlegg
22
Antall liker
0
Jeg har sletet med strømmen her i gården også. Plantet ned jordspyd men enda så går platespilleren amokk av og til her, best på natta. I likhet med transportnettet her til lands så er det vel ikke gjort det store på strømnettet siden krigen..

Jordspyd og jording av rør samtidig var tilatt i 2006, jeg jordet vannledningen,kloakken og satte ned et spyd. Kloakken var jordet fra før.
 

rasa28

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
13.02.2005
Innlegg
103
Antall liker
9
Billa skrev:
Problemet er at jordfeilbryteren slår ut ganske ofte uten at jeg belaster kursene i noen særlig grad. I går dro jeg rundt med støvsugeren og plugget den i ulike stikk. Resultatet var at jordfeilbryteren slo ut for ca halvparten av stikkene. Grunnen til at jeg tar opp dette i et forum er at jeg ønsker å skjønne dette før jeg ringer elektrikeren igjen.

Jeg har en ekkel følelse av at det du ser er den eneste jordkoblingen. Det går bare en jordkabel fra sikringsskapet og den ligner fælt på den som er koblet i vannskapet. Huset er 7 år gammelt.
Kan du si hvilket merke / fabrikat det er på jordfeilbryterne/ jordfeilautomatene?
Det kan være at det er en seriefeil på disse.
Har vært borti dette flere ganger.
De løser ut for tidlig.
Dette kan testes ganske enkelt med en eurotester.

Raymond.
 

Billa

Overivrig entusiast
Ble medlem
05.06.2007
Innlegg
1.134
Antall liker
464
Torget vurderinger
2
Rasa28 skrev:
Billa skrev:
Problemet er at jordfeilbryteren slår ut ganske ofte uten at jeg belaster kursene i noen særlig grad. I går dro jeg rundt med støvsugeren og plugget den i ulike stikk. Resultatet var at jordfeilbryteren slo ut for ca halvparten av stikkene. Grunnen til at jeg tar opp dette i et forum er at jeg ønsker å skjønne dette før jeg ringer elektrikeren igjen.

Jeg har en ekkel følelse av at det du ser er den eneste jordkoblingen. Det går bare en jordkabel fra sikringsskapet og den ligner fælt på den som er koblet i vannskapet. Huset er 7 år gammelt.
Kan du si hvilket merke / fabrikat det er på jordfeilbryterne/ jordfeilautomatene?
Det kan være at det er en seriefeil på disse.
Har vært borti dette flere ganger.
De løser ut for tidlig.
Dette kan testes ganske enkelt med en eurotester.

Raymond.
Det står F&G oppe i øvre hjørne.
Nederst står det: F7-25/4/003

Anlegget er 7 år gammelt.
 

Billa

Overivrig entusiast
Ble medlem
05.06.2007
Innlegg
1.134
Antall liker
464
Torget vurderinger
2
HJK skrev:
Jeg har sletet med strømmen her i gården også. Plantet ned jordspyd men enda så går platespilleren amokk av og til her, best på natta. I likhet med transportnettet her til lands så er det vel ikke gjort det store på strømnettet siden krigen..

Jordspyd og jording av rør samtidig var tilatt i 2006, jeg jordet vannledningen,kloakken og satte ned et spyd. Kloakken var jordet fra før.
Merket du noen forskjell etter at du satt ned jordspyd?
 

rasa28

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
13.02.2005
Innlegg
103
Antall liker
9
Billa skrev:
Rasa28 skrev:
Billa skrev:
Problemet er at jordfeilbryteren slår ut ganske ofte uten at jeg belaster kursene i noen særlig grad. I går dro jeg rundt med støvsugeren og plugget den i ulike stikk. Resultatet var at jordfeilbryteren slo ut for ca halvparten av stikkene. Grunnen til at jeg tar opp dette i et forum er at jeg ønsker å skjønne dette før jeg ringer elektrikeren igjen.

Jeg har en ekkel følelse av at det du ser er den eneste jordkoblingen. Det går bare en jordkabel fra sikringsskapet og den ligner fælt på den som er koblet i vannskapet. Huset er 7 år gammelt.
Kan du si hvilket merke / fabrikat det er på jordfeilbryterne/ jordfeilautomatene?
Det kan være at det er en seriefeil på disse.
Har vært borti dette flere ganger.
De løser ut for tidlig.
Dette kan testes ganske enkelt med en eurotester.

Raymond.
Det står F&G oppe i øvre hjørne.
Nederst står det: F7-25/4/003

Anlegget er 7 år gammelt.
Dette er en eldre utgave av en moeller jordfeilbryter. Regner med at den står foran flere kurser, siden den er 4 polt.
Få tak i en elektriker, og få testet jordfeilbryteren med et egnet instrument.
Det er sannsynligvis feil med denne, men få elektrikeren til å ta en isolasjonstest på anlegget samtidig.
Dette skulle ikke ta mer enn en times tid.

Raymond.
 

heyker

Medlem
Ble medlem
14.08.2005
Innlegg
22
Antall liker
0
Billa skrev:
Merket du noen forskjell etter at du satt ned jordspyd?
Ja jeg gjorde det men det fikset ikke alt for meg, nettet i nabolaget er ikke helt bra. Jeg har en snikjordfeil fra utsiden, naboer eller noe.
Lydmessig bedre.
 

JK

Hi-Fi freak
Ble medlem
18.02.2002
Innlegg
2.680
Antall liker
879
Torget vurderinger
8
Jeg sliter også med strømmen i huset og har kommet til at det er p.g.a at utelysene i veien rundt husene her er koblet på min kurs til huset. Jeg har koblingsskapet til faenskapet på veggen min. Kommer til å sette hardt mot hardt å forlange at dette blir koblet vekk ellers så tar jeg sikringene!
 

heyker

Medlem
Ble medlem
14.08.2005
Innlegg
22
Antall liker
0
Du er ikke aleina å samme kursen som gatebelysningen, har stolpesikringer på den nermeste stolpen her og noen naboer som er koblet på samme strengen.
hadde tre runder med everket om å komme for å bare teite koblingene på alle stolpene her en vinter, det var en som var fyrverkeri og et par som var på tur å bli brann i. Dem trodde meg ikke før jeg sa at det gnistret og spraket i en ???
De hadde vist ikke opplevd dette før og dem måtte opp i alle for å sjekke. Årsaken ar at det blir 20 minus om vintern og opp i mot 30 pluss om sommern her jeg bor.
 

Billa

Overivrig entusiast
Ble medlem
05.06.2007
Innlegg
1.134
Antall liker
464
Torget vurderinger
2
Rasa28 skrev:
Billa skrev:
Rasa28 skrev:
Billa skrev:
Problemet er at jordfeilbryteren slår ut ganske ofte uten at jeg belaster kursene i noen særlig grad. I går dro jeg rundt med støvsugeren og plugget den i ulike stikk. Resultatet var at jordfeilbryteren slo ut for ca halvparten av stikkene. Grunnen til at jeg tar opp dette i et forum er at jeg ønsker å skjønne dette før jeg ringer elektrikeren igjen.

Jeg har en ekkel følelse av at det du ser er den eneste jordkoblingen. Det går bare en jordkabel fra sikringsskapet og den ligner fælt på den som er koblet i vannskapet. Huset er 7 år gammelt.


Kan du si hvilket merke / fabrikat det er på jordfeilbryterne/ jordfeilautomatene?
Det kan være at det er en seriefeil på disse.
Har vært borti dette flere ganger.
De løser ut for tidlig.
Dette kan testes ganske enkelt med en eurotester.

Raymond.
Det står F&G oppe i øvre hjørne.
Nederst står det: F7-25/4/003

Anlegget er 7 år gammelt.
Dette er en eldre utgave av en moeller jordfeilbryter. Regner med at den står foran flere kurser, siden den er 4 polt.
Få tak i en elektriker, og få testet jordfeilbryteren med et egnet instrument.
Det er sannsynligvis feil med denne, men få elektrikeren til å ta en isolasjonstest på anlegget samtidig.
Dette skulle ikke ta mer enn en times tid.

Raymond.
Det er korrekt, den står foran en rekke kurser og det kan gjerne være jordfeilbryteren som er følsom.
Kan du gi en kjapp forklaring på hva en isolasjonstest er?
 

rasa28

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
13.02.2005
Innlegg
103
Antall liker
9
Isolasjonstest er en test hvor man finner ut om det er jordfeil i anlegget.
Også kalt megging.
Man kobler til en megger, som typisk sender ut 500V mellom fase og jord.
Ved evnt. Jordfeil, vil man få utslag på instrumentet.
Du sier den står foran en rekke kurser. Hvor mange?
De tekniske data du oppga, sier meg at jordfeilbryteren tåler maks 25 A.
Kan du summere Amp. På sikringene som denne jordfeilbryteren dekker.
Det virker på meg som om den kan være i minste laget.

Raymond.
 

Billa

Overivrig entusiast
Ble medlem
05.06.2007
Innlegg
1.134
Antall liker
464
Torget vurderinger
2
Rasa28 skrev:
Isolasjonstest er en test hvor man finner ut om det er jordfeil i anlegget.
Også kalt megging.
Man kobler til en megger, som typisk sender ut 500V mellom fase og jord.
Ved evnt. Jordfeil, vil man få utslag på instrumentet.
Du sier den står foran en rekke kurser. Hvor mange?
De tekniske data du oppga, sier meg at jordfeilbryteren tåler maks 25 A.
Kan du summere Amp. På sikringene som denne jordfeilbryteren dekker.
Det virker på meg som om den kan være i minste laget.

Raymond.
Hvis vi mener "står foran" som hvilke kurser som er plassert bak jordfeilbryteren så er de på:
16 A + 16 A + 16 A + 10 A altså totalt 58 A
 

Vedlegg

Billa

Overivrig entusiast
Ble medlem
05.06.2007
Innlegg
1.134
Antall liker
464
Torget vurderinger
2
Jeg kan kanskje legge til at disse kursene umulig kan trekke opp til 25 A (som må være ganske mye) nå på våren. Jeg kan selvsagt gjøre et forsøk ved å slå av alle varmekabler og annet trekk for så å gjennomføre "støvsugertesten".

Jeg vil også legge til at jeg er veldig takknemlig for innspillene dine Raymond og alle andre kommentarer også :)
Jeg må løse dette.
 

Julenissen

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
19.05.2002
Innlegg
323
Antall liker
3
Dette med felles jordfeilbryter på flere kurser er en utrolig dårlig løsning, er du borte og får feil så kan det jo få fatale følger, enten det er varme eller fryseboks somgår til h........
 

Julenissen

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
19.05.2002
Innlegg
323
Antall liker
3
en annen ting er at feilene på hver enkelt sikring kan være under 30 mA, men disse blir summert opp og bryteren slår ut
 

rasa28

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
13.02.2005
Innlegg
103
Antall liker
9
Ser at du har 400 V.
Jordfeilbryteren er nok stor nok da.
Som Julenissen sier, så kan det være en liten jordfeil på flere av kursene, og at summen av disse blir stor nok til at jordfeilbryteren tripper.
En jordfeilbryter skal løse ut på maks 30 mA
Når jeg tar sluttkontroll på en bolig, tester jeg alltid jordfeilbryterne.
Det dårligste resultatet jeg har fått, var en jordfeilbryter som løste ut på 16 mA.
Denne ble selvfølgelig byttet.
Jeg tror at du kan ha en jordfeilbryter som løser ut i nedre enden av skalaen.
Du trenger nok en elektriker, for å få konstatert feilen her.

Raymond.
 

Bartesam

Æresmedlem
Ble medlem
04.12.2002
Innlegg
12.241
Antall liker
12.499
Sted
Hus
Jorfeilbryteren slår ut på en krypstrøm større enn 30 mA, så det er ikke store feilen som skal til :)

Billa skrev:
Problemet er at jordfeilbryteren slår ut ganske ofte uten at jeg belaster kursene i noen særlig grad. I går dro jeg rundt med støvsugeren og plugget den i ulike stikk. Resultatet var at jordfeilbryteren slo ut for ca halvparten av stikkene. Grunnen til at jeg tar opp dette i et forum er at jeg ønsker å skjønne dette før jeg ringer elektrikeren igjen.

Jeg har en ekkel følelse av at det du ser er den eneste jordkoblingen. Det går bare en jordkabel fra sikringsskapet og den ligner fælt på den som er koblet i vannskapet. Huset er 7 år gammelt.
 

Billa

Overivrig entusiast
Ble medlem
05.06.2007
Innlegg
1.134
Antall liker
464
Torget vurderinger
2
Rasa28 skrev:
Ser at du har 400 V.
Jordfeilbryteren er nok stor nok da.
Som Julenissen sier, så kan det være en liten jordfeil på flere av kursene, og at summen av disse blir stor nok til at jordfeilbryteren tripper.
En jordfeilbryter skal løse ut på maks 30 mA
Når jeg tar sluttkontroll på en bolig, tester jeg alltid jordfeilbryterne.
Det dårligste resultatet jeg har fått, var en jordfeilbryter som løste ut på 16 mA.
Denne ble selvfølgelig byttet.
Jeg tror at du kan ha en jordfeilbryter som løser ut i nedre enden av skalaen.
Du trenger nok en elektriker, for å få konstatert feilen her.

Raymond.
Er det noen av dere som er elektriker, bor i nærheten av Vestby i Akershus og som kan tenke seg en liten feilsøkerjobb??? Betaler selvsagt.

En annen ting, hvordan blir et godt men sensitivt hifi anlegg påvirket av en krypstrøm stor nok til å slå ut jordfeilbryteren? Det må bety at stereoen hele tiden blir stresset av å være på samme jord!!!! ???
 

Anonym

Æresmedlem
Ble medlem
08.08.2008
Innlegg
11.423
Antall liker
1.147
Torget vurderinger
4
HJK skrev:
Jeg har sletet med strømmen her i gården også. Plantet ned jordspyd men enda så går platespilleren amokk av og til her, best på natta. I likhet med transportnettet her til lands så er det vel ikke gjort det store på strømnettet siden krigen..

Jordspyd og jording av rør samtidig var tilatt i 2006, jeg jordet vannledningen,kloakken og satte ned et spyd. Kloakken var jordet fra før.
Norske nettet er bra, det har vært mye bedre enn det svenske som det er naturlig å sammenligne seg med men svenskene begynner å nærme seg.
 

Billa

Overivrig entusiast
Ble medlem
05.06.2007
Innlegg
1.134
Antall liker
464
Torget vurderinger
2
Elektrikeren var her.
Fant jordfeil.
Problemet løst.

Og lyden ble også bedre :D
 
Topp Bunn