Hva er poenget med krav til strømnettet når strømforsyning uansett fikser alt?Sannsynligvis ikke, men nullohmskabelen må være en superleder badet i flytende helium, og kabelen med 1 ohm resistans vil gi et spenningsfall på 1 V når det går 1 A gjennom den, f eks fra 230 til 229 V. Det er mindre enn den vanlige variasjonen fra time til time på strømnettet, men vil i stedet utvikle en god del varme i kabelen. Det er ingen apparatkabel som har hverken 0 eller 1 ohm seriemotstand.
Det plausible spennet for seriemotstand i apparatkabler er noe slikt som mellom 8 milliohm (en meter 4 mm2 kabel, tur/retur) og 140 milliohm (tre meter 0,75 mm2 lampettkabel, tur/retur). Det siste ville neppe noen av oss bruke, så her inne er kanskje det plausible spennet mer som 8-30 milliohm.
Til sammenligning er en typisk impedans fra nettsiden rundt 0,1-0,25 ohm, så dette er størrelsesorden +/-1 % på impedansen apparatet uansett «ser» på primærsiden av strømforsyningen. Det er langt innenfor hva apparatet må kunne takle uten degradert ytelse. I motsatt fall ville det låte helt forskjellig fra hus til hus og fra time til time.