fase feil i EL-anlegget

Loui

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
05.08.2007
Innlegg
191
Antall liker
113
Sted
Skudeneshavn
Torget vurderinger
13
Har gått til innkjøp av et sett med Ayon Typhon I. På baksiden av disse blokkene er det en lampe som indikererier at det er en fase feil i EL-anlegget.
Har sjekket og fått til svar at jeg er koblet opp på et TT-Nett.
Har også prøvet å snu støpselet men uten at lampene slukkes.

Kan jeg bruke anlegget når denne lampen lyser ???

Er det noen type strømfilter eller bokser jeg kan kjøpe for å kvitte meg med dette problemet ???
 

KJ

Æresmedlem
Ble medlem
10.10.2004
Innlegg
11.360
Antall liker
4.762
Torget vurderinger
1
Det kan virke som du har et IT-nett i veggen (selv om du skriver TT). 2 cent på at lampen skal indikere fasen på nettet på et TN-nett (ift den interne koblingen i forstekreriet). Dette gir ikke mening i et IT-nett hvor det er to faser (L1 og L2) og «isolert»/symetrisk jord.

Mål evt spenningen mellom «fasene» og jord i veggkontakten. Dersom en av fasene i kontakten måler tilnærmet null ift jord har du TN eller TT. Dersom du måler omkring 120V mellom hver av fasene og jord har du IT.

http://no.wikipedia.org/wiki/TN-nett
http://no.wikipedia.org/wiki/IT-nett
http://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system

mvh
KJ
 

Hedde

Førr evig!
Ble medlem
20.04.2009
Innlegg
7.475
Antall liker
3.932
Dette er ett eksempel på en komponent med en strømforsyning med ett emc filter koplet mot jord (N-leder). Problemet oppstår når denne koples til ett norsk strømnett uten N-leder og gir lekkstrøm mot jord på kursen. Mange slike i en installasjon kan gi uønsket jordfeilvarsel. EMC filtert har neppe sin tiltenkte funksjon og burde muligens koples bort. Men det går sikkert bra å ha det stående innkoplet. Etterhvert er dette vanlig i norske nett, og gir som sagt lekkstrømmer mot jord.
 

Barbaresco

Hi-Fi freak
Ble medlem
23.03.2006
Innlegg
2.962
Antall liker
652
Det er også et forsøk verd å kople bort jordledningen, den gjør som oftest bare skade i et hifi-anlegg.
 

Asbjørn

Rubinmedlem
Ble medlem
26.03.2006
Innlegg
38.832
Antall liker
39.988
Sted
Vingulmǫrk
Torget vurderinger
2
Barbaresco skrev:
Det er også et forsøk verd å kople bort jordledningen, den gjør som oftest bare skade i et hifi-anlegg.
På engelsk heter den jordledningen "safety earth", og det er en grunn til at den heter det. Hvis det står noe sånt som "skal bare brukes på jordet kurs" på apparatet bør du være forsiktig med sånne inngrep. Det skjer noe med lyttegleden etter at du har fått 240 volt gjennom deg...

Når det er sagt, ser det ut til at konstruktøren av Typhon tenkte den tanken allerede:



Mon tro hva den vippebryteren merket "Ground" er til?
 

soundscape

Æresmedlem
Ble medlem
21.09.2005
Innlegg
11.871
Antall liker
38.390
Sted
Nordre Follo
Torget vurderinger
19
Har hatt samme problem selv, og endte opp med å kjøpe en 2000va skilletrafo.
 

Barbaresco

Hi-Fi freak
Ble medlem
23.03.2006
Innlegg
2.962
Antall liker
652
Jeg og en svært stor del av Norges befolkning bor i hus der stuer og soverom bare har ujordede stikkontakter og kurser, og jeg har ikke tenkt å få angst av det.

Det var bare kjøkken, bad, våtrom og kjellere som hadde jord-opplegg. Og jordsløyfer var et mye mindre problem!
 

Loui

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
05.08.2007
Innlegg
191
Antall liker
113
Sted
Skudeneshavn
Torget vurderinger
13
Når jord bryteren er vippet nedover så er det mye støy :-X men når den peker oppover så blir det stille.
Så den peker oppover hos meg ;D

Når det gjelder skilletrafo hvor kan jeg få kjøpt noe sånt ?
Er det noen spesielle type størrelse jeg må se på ?
 

Asbjørn

Rubinmedlem
Ble medlem
26.03.2006
Innlegg
38.832
Antall liker
39.988
Sted
Vingulmǫrk
Torget vurderinger
2
Mitt råd: Blås i skilletrafo. De er svære, tunge beist som lett durer så mye at nettogevinsten blir veldig liten, er min erfaring. Hvis du ikke har noen støy med bryteren i den ene stillingen ville jeg helt enkelt latt bryteren bli stående slik og finne noe annet å bekymre meg over. ;)

http://www.noratel.no/content/view/full/2246
 

Barbaresco

Hi-Fi freak
Ble medlem
23.03.2006
Innlegg
2.962
Antall liker
652
Da er det vel med til visshet grensende sannsynlighet bevist at vippebryteren gjør det samme som å bryte nettjorden, eller kople den til som i min og mange andres stuer, til et ujordet uttak. Og ingen ting å ha audiophilia nervosa for.
 

Loui

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
05.08.2007
Innlegg
191
Antall liker
113
Sted
Skudeneshavn
Torget vurderinger
13
Har fått anbefalt å kjøpe UPS batterimodul.
Er der noen merke/type som jeg må se nærmere på.
 

Barbaresco

Hi-Fi freak
Ble medlem
23.03.2006
Innlegg
2.962
Antall liker
652
Å legge om til batteridrift med ren DC har jeg stor tro på. Å legge om til batteridrift a la UPS med regenerering av AC fra DC kan ikke tilføre noe godt som ikke allerede er oppnådd med å bryte jordledningen. Eller .....
 

Hedde

Førr evig!
Ble medlem
20.04.2009
Innlegg
7.475
Antall liker
3.932
Det er min absolutte mening at en ups (avbruddsfri strømforsyning) ikke har noe å gjøre på en hifi kurs. Trenger man den avbruddsfrie funksjonen, så er det vell greit, men det kan absolutt være en tanke å ha den på en annen kurs i såfall. Slike ups'er støyer en del tilbake til andre komponenter.

Om du mot formodning er ute etter en avbruddsfri funksjon, så er forbruk og batterikapasitet stikkord.

Hva er det som skal løses?
 

Barbaresco

Hi-Fi freak
Ble medlem
23.03.2006
Innlegg
2.962
Antall liker
652
Når jeg skrev at UPS ikke kan tilføre noe godt, er det selvsagt en understatement om at regenerering av AC fra batteri vil være vesentlig urenere sinus enn det everket normalt sett, langt unna sterkt strømforureinande storindustri, leverer. Ligg unna, uansett anbefaling.

Og problemet ser ut til å være løst, det er nevrosen som består.
 

Asbjørn

Rubinmedlem
Ble medlem
26.03.2006
Innlegg
38.832
Antall liker
39.988
Sted
Vingulmǫrk
Torget vurderinger
2
Normalt går vel en UPS i noenslags "bypass-modus" med strøm direkte fra inngang til utgang, sånn at batteridriften bare slår inn når nettstrømmen forsvinner. Når de først går på sitt eget batteri, leverer rimelige UPS'er noe i nærheten av firkantpulser på utgangen. Det betyr massive mengder oddeordens forvrengningskomponenter på strømtilførselen. Det er sånt som mange av oss betaler dyrt for å fjerne med nettfiltre og lignende remedier.

http://www.kerchner.com/electrical/sinewave.htm



Det er ikke godt å vite hvordan strømforsyningen i hifi-greier reagerer på det der. Det er ihvertfall 180 grader motsatt av hva en PS Audio Power Plant og lignende regeneratorer gjør. De forsøker å levere renest mulig sinusbølge hele tiden, ikke å hakke det hele opp i firkantpulser i et forsøk på å holde fortet noen minutter når strømmen går.

Jeg ser heller ikke poenget med å sette en UPS foran annet enn datautstyr som må skrive bufrede data til disk og parkere lesehoder før de slås helt av, og diverse utstyr som bare gå hele tiden. Stereoanlegg er sjelden i den klassen.
 

Loui

Hi-Fi entusiast
Ble medlem
05.08.2007
Innlegg
191
Antall liker
113
Sted
Skudeneshavn
Torget vurderinger
13
Har sjekket enda engang og har fått til svar at jeg er koblet opp på et TT-Nett

Så konklusjon er å droppe skilletrafo samt UPS og bare la lyse som indikering av fase feil lyse. Lene seg tilbake og nyte musikken.

Vil også takke for de svarene som er kommet inn på denne tråden.
 

KJ

Æresmedlem
Ble medlem
10.10.2004
Innlegg
11.360
Antall liker
4.762
Torget vurderinger
1
Skal det være UPS for å isolere husalteret fra strømnettet så «må» det være «online» og «true sine output». Gjerne «medical grade» eller noe slikt. Det koster fortvekk 10K kr eller mye mer for 3K VA. Spec for kvaliteten på utgangsspenningen - presisjon, impedans og THD+N - bør også sjekkes nøye.

mvh
KJ
 

Asbjørn

Rubinmedlem
Ble medlem
26.03.2006
Innlegg
38.832
Antall liker
39.988
Sted
Vingulmǫrk
Torget vurderinger
2
Loui skrev:
Har sjekket enda engang og har fått til svar at jeg er koblet opp på et TT-Nett
Den signallampen på baksiden av forsterkeren din (og på min T+A PowerBar) forutsetter TN-nett for å virke som det var tenkt. På andre nett-typer vil den bare lyse i hytt og pine.

TT-nett er litt odde. Størstedelen av Norge er på IT-nett, noen på TN-nett med "live" og "neutral" som i mesteparten av verden forøvrig. Jeg måtte slå opp hva et TT-nett er for noe:
Et TT-nett (Terra Terra) er lik et IT-nett med den vesentlige forskjellen at transformatorens nullpunkt er jordet. I Norge har Bergen en del TT-nett, men dette er ikke et vanlig nettsystem i Norge.
http://no.wikipedia.org/wiki/Nettsystem


http://www.electrical-installation.org/enwiki/Definition_of_standardised_earthing_schemes

Her er en liste med fordeler og ulemper ved IT, TT og TN-nett:
http://www.electrical-installation.org/enwiki/Selection_criteria_for_the_TT,_TN_and_IT_systems
 

Hedde

Førr evig!
Ble medlem
20.04.2009
Innlegg
7.475
Antall liker
3.932
Det skal være noen IT nett som drives som TT-nett på konsesjon. Et IT-nett har alltid en gjennomslagssikring (disneuter) som overspenningsvern mellom trafoens nøytalpunkt (eller fase) og jord i nettstasjon. Når denne har fått gjennomslag er nettet i praksis ett TT-nett. Jordfeil vil da anta større verdier og derfor kan dette være litt brannfarlig. Derfor skal alle slike nett ha utkopling for jordfeil.

Jeg har hørt historier fra gamle dager hvor man jordet eller bypasset gjennomslagssikringen som metode for å finne jordfeil. Hårreisende farlig selvsagt. Man gjenntok dette helt till Fru Hansen ringte å klaget på at sikringen gikk, da hadde man funnet jordfeilen.
 

Gammeln

Overivrig entusiast
Ble medlem
03.09.2007
Innlegg
742
Antall liker
43
Finnes det noen andre land som har det samme virvar av forskjellige nettyper som Norge?
 

Hedde

Førr evig!
Ble medlem
20.04.2009
Innlegg
7.475
Antall liker
3.932
TT-nett er vistnok ganske vanlig i det store utland. Det er vell i hovedsak i Tyskland, England og USA at man finner mye TN-nett. At vi i Norge har valg annerledes skyldes nok antagelsen om dårligere jordforhold. Vi er jo fjellaper.
 

Gammeln

Overivrig entusiast
Ble medlem
03.09.2007
Innlegg
742
Antall liker
43
Hedde skrev:
TT-nett er vistnok ganske vanlig i det store utland. Det er vell i hovedsak i Tyskland, England og USA at man finner mye TN-nett. At vi i Norge har valg annerledes skyldes nok antagelsen om dårligere jordforhold. Vi er jo fjellaper.
At vi har valgt annerledes er vel ikke mere enn vi kan vente, men vi har ikke klart å gjennomføre dette annerledesvalget heller? Etter hva jeg forstår her har vi både IT, TT og TN?
 

Asbjørn

Rubinmedlem
Ble medlem
26.03.2006
Innlegg
38.832
Antall liker
39.988
Sted
Vingulmǫrk
Torget vurderinger
2
Joda, det er IT, TN og altså også TT. Det er litt snodig, når linkene mine over sier at IT er spesielt dårlig egnet for landsens distribusjonssystemer med luftspenn. Det er jo det vi har mest av. Ellers er TT mye vanligere internasjonalt enn jeg trodde. F eks Frankrike, Japan, på landsbygda i Storbritannia, også deler av Tyskland. Det er interessant at TT anses som mindre brannfarlig i gamle installasjoner enn IT. Det brenner jo en del i Norge.

This table shows that Anglo-Saxon countries mainly use the TN-C, whereas the TT is used in the rest of the world.
http://www.studiecd.dk/cahiers_techniques/System_earthings_worldwide_and_evolutions.pdf
 

Hedde

Førr evig!
Ble medlem
20.04.2009
Innlegg
7.475
Antall liker
3.932
TN er den store stygge ulven for oss hifi folk. Her går mye støy (harmoniske) i N lederen og den er knyttet direkte sammen med PE lederen. I USA er TN-C helt vanlig (C=kombinert N og PE leder). PEN leder og tilknyttet gods er en god antenne for støy.

Ut fra ett EMC perspektiv er TT-nett best siden man da har en definert og god jord for avledning av støy.
 

Asbjørn

Rubinmedlem
Ble medlem
26.03.2006
Innlegg
38.832
Antall liker
39.988
Sted
Vingulmǫrk
Torget vurderinger
2
Fra linken i forrige innlegg:



TN-C + egen jordleder = TN-S.
TN-S + eget jordingspunkt = TT.
TT + skilletrafo = IT.

En hifi-entusiast som kjøper skilletrafo og graver ned sitt eget jordspyd i hagen lager altså sitt eget lille lokale IT-nett.
 

Vedlegg

Hedde

Førr evig!
Ble medlem
20.04.2009
Innlegg
7.475
Antall liker
3.932
Asbjørn skrev:
En hifi-entusiast som kjøper skilletrafo og graver ned sitt eget jordspyd i hagen lager altså sitt eget lille lokale IT-nett.
Prinsippet er korrekt!

Men her bør man gå forsiktig i svingene. Man må ifølge forskriftene kople slike jordsanlegg sammen, innenfor en bygning. Figuren ovenfor kan illustrere ett nabolag med TN nett hvor hifi freaken har TT/eller IT nett i sitt hus.
 

FZ

Hi-Fi freak
Ble medlem
24.04.2002
Innlegg
3.834
Antall liker
440
Torget vurderinger
4
KJ skrev:
Mål evt spenningen mellom «fasene» og jord i veggkontakten. Dersom en av fasene i kontakten måler tilnærmet null ift jord har du TN eller TT.
Eller IT med jordfeil....som dessverre ikke er spesielt sjelden.....
 

RJEL

Servicemann
Ble medlem
30.04.2004
Innlegg
2.148
Antall liker
1.519
Torget vurderinger
4
Det er nok det mest normale !
Å e-verket har ikke tid å følge opp sånt....
 

Guit

Overivrig entusiast
Ble medlem
11.09.2009
Innlegg
1.121
Antall liker
164
Sted
Sunndalsøra
RJEL skrev:
Det er nok det mest normale !
Å e-verket har ikke tid å følge opp sånt....
Dette er e-verkets ansvar og peile ut ''Synderen'' som skaper høy spenning fase-jord (jordfeil) på den trafo kretsen dette gjelder. Det skal komme fram på samsvars erklæringen til elektrikkeren som levers kunden. Vanlig praksis er at el-installatør kontakter e-verket som skal rykke ut og måle seg fram til kunden som skaper den fase feilen. Det er mye avvik her. Skal vi bli kvitt dette problemet så må alle ha jordfeilautomater på alle jordede kurser ;) På T-N nett så slår det ut på første jordfeil. Det er en dårlig løsning for oss audiofile brukere. mvh. Guit
 

StianOlsen

Medlem
Ble medlem
05.06.2006
Innlegg
8
Antall liker
0
Sted
Bergen
effekt av T+A PowerBar

Loui skrev:
Har sjekket enda engang og har fått til svar at jeg er koblet opp på et TT-Nett
Den signallampen på baksiden av forsterkeren din (og på min T+A PowerBar) forutsetter TN-nett for å virke som det var tenkt. På andre nett-typer vil den bare lyse i hytt og pine.

TT-nett er litt odde. Størstedelen av Norge er på IT-nett, noen på TN-nett med "live" og "neutral" som i mesteparten av verden forøvrig. Jeg måtte slå opp hva et TT-nett er for noe:
Et TT-nett (Terra Terra) er lik et IT-nett med den vesentlige forskjellen at transformatorens nullpunkt er jordet. I Norge har Bergen en del TT-nett, men dette er ikke et vanlig nettsystem i Norge.
Nettsystem - Wikipedia


Definition of standardised earthing schemes - Electrical Installation Guide

Her er en liste med fordeler og ulemper ved IT, TT og TN-nett:
Selection criteria for the TT, TN and IT systems - Electrical Installation Guide
Litt off topic, men lurer på å kjøpe meg en sånn PowerBar fra T+A. Jeg har IT-nett hjemme og lurer på om det har noe effekt?
 
S

sorgenfri

Gjest
To batterier på MAC, har røket. Utallige lyspærer, og brum på dagtid, med lysere during på kveldstid på Audiobokser (siste 2 år)..Nå, kommer E-verket med måling..Kan jeg kreve erstatning for noe, om du konkluderer i min favør?
 
Topp Bunn