I det tilfellet her er det i hovedsak snakk om støy.Hvor mye spenningsfall må til og hvor lenge må dette vare før utstyr tar skade?
Ok, men når det gjelder spenningsfall så lurer jeg fortsatt. Må vel kanskje gå til innkjøp av en strømrenser etterhvert da.I det tilfellet her er det i hovedsak snakk om støy.Hvor mye spenningsfall må til og hvor lenge må dette vare før utstyr tar skade?
Ymir har vel en slik tråd gående?- Den mannen er da HFS- medlem, og har skrevet en del om det her?
-Nicket har jeg seff glemt......
mvh
En passiv strømrenser gjør ingenting med spenningen.Ok, men når det gjelder spenningsfall så lurer jeg fortsatt. Må vel kanskje gå til innkjøp av en strømrenser etterhvert da.I det tilfellet her er det i hovedsak snakk om støy.Hvor mye spenningsfall må til og hvor lenge må dette vare før utstyr tar skade?
Ymir var det!Ymir har vel en slik tråd gående?- Den mannen er da HFS- medlem, og har skrevet en del om det her?
-Nicket har jeg seff glemt......
mvh
Ordla meg vel litt utydelig. Strømrenser er en ting, det vet jeg. Men spenningsfall er noe annet, derfor lurer jeg på hvor mye fall i spenning og hvor lenge det må vedvare før noe tar skade.En passiv strømrenser gjør ingenting med spenningen.Ok, men når det gjelder spenningsfall så lurer jeg fortsatt. Må vel kanskje gå til innkjøp av en strømrenser etterhvert da.I det tilfellet her er det i hovedsak snakk om støy.Hvor mye spenningsfall må til og hvor lenge må dette vare før utstyr tar skade?
Dvs. ned mot 207 volt, men er dette forsvarlig? Tenker da på utstyr og lignende, fikk skiftet for ca. 5-8 år siden motor på vaskemaskin to ganger. Kan som sagt bare være tilfeldigheter, men en viss bekymring er jo der.Nettselskapene har gjerne en grense på 10 prosent spenningsfall til kunde.
Nettselskapene har gjerne en grense på 10 prosent spenningsfall til kunde.
Stemmer. Hos meg målte de mellom 205 til ca. 220 og fikk beskjed at det var akkurat under akseptabelt. Det hører med at før de gjorde noe så satte de inn målere i hus både nærmere og lengre fra stasjonen for å sjekke. Det ble også registrert støy som ble det ble gjort noe med i samme slengen, vet ikke hva eller hvordan men jeg er fornøyd nå.Nettselskapene har gjerne en grense på 10 prosent spenningsfall til kunde.
Mener de kan trinn justere trafoen som forsyner området, men må ta hensyn til den som er nærmest ikke får for høy spenning, og den som er sist i rekka ikke får for lav spenning.Stemmer. Hos meg målte de mellom 205 til ca. 220 og fikk beskjed at det var akkurat under akseptabelt. Det hører med at før de gjorde noe så satte de inn målere i hus både nærmere og lengre fra stasjonen for å sjekke. Det ble også registrert støy som ble det ble gjort noe med i samme slengen, vet ikke hva eller hvordan men jeg er fornøyd nå.Nettselskapene har gjerne en grense på 10 prosent spenningsfall til kunde.
Det jeg ville frem til er at det kan være lurest å gå til kilden før man bruker en haug med penger på noe som sannsynligvis ikke gjør noe med problemet i det hele tatt. Det mest overraskende var likevel at det var ikke lange diskusjonen jeg hadde før de dukket opp og gjorde det de gjorde. Kostet meg heller ingen ting.
Strøm med spenningsnivå?Nettselskapene har gjerne en grense på 10 prosent spenningsfall til kunde.
Nesten rett. De skal levere strøm med et spenningsnivå på 230 +/- 10%.
Altså er alt mellom 207 og 253 volt akseptabelt.
Sikkert ikke alle som vet at en kan ha spenning uten strøm men ikke strøm uten spenning.Strøm med spenningsnivå?Nettselskapene har gjerne en grense på 10 prosent spenningsfall til kunde.
Nesten rett. De skal levere strøm med et spenningsnivå på 230 +/- 10%.
Altså er alt mellom 207 og 253 volt akseptabelt.
Ja, mener du at nettselskapene ikke leverer strøm med et spesifikt spenningsnivå?Strøm med spenningsnivå?Nettselskapene har gjerne en grense på 10 prosent spenningsfall til kunde.
Nesten rett. De skal levere strøm med et spenningsnivå på 230 +/- 10%.
Altså er alt mellom 207 og 253 volt akseptabelt.
Enkelt, når det lyner og tordner trekker man ut støppselet.Akkurat som lynnedslag og grums på nettet kan få datamaskiner til å knele kan det ødelegge steoanlegg, så det er ikke så dumt med litt beskyttelse for dyrt stereoanlegg. Spørsmålet er hvilke av strømrenserne som faktisk gir et slikt vern og ikke bare blir enda en dings som ryker.
Nettlevrandøren skal levere 230/400v +-10%, hvis aviket er større kan man jo kanskje søke erstatning hos dem.Hvor mye spenningsfall må til og hvor lenge må dette vare før utstyr tar skade?
Har nok bare nesten rett du også. 220 +/- 10% Altså 198V til 242V er riktig.Nettselskapene har gjerne en grense på 10 prosent spenningsfall til kunde.
Nesten rett. De skal levere strøm med et spenningsnivå på 230 +/- 10%.
Altså er alt mellom 207 og 253 volt akseptabelt.
Legger inn kopi av et skriv fra Energiselskapet jeg selv er energimontør i, da denne var enklest for meg å finne i farten, men der står det jo ganske enkelt hva kravene er i dag:
https://www.eidsivanett.no/Documents/krav_til_leveringskvalitet.pdf
Spenning:
For 230 V gir kravene et intervall på 207–253 V, tilsvarende 400 V, 360-440V
Forskriften beskriver at spenningen skal ligge innenfor +/- 10 prosent i 95 prosent av tiden,
målt over en tidsperiode på 1 uke med 1 min. måleintervall.
Hurtige spenningsvariasjoner innenfor +/- 5 prosent er normalt, innenfor +/- 10 prosent er
også definert som normalt i spesielle tilfeller noen ganger per dag.
Spenningsdipper:
Spenningsdipper >10 prosent fra noen titalls opp til 1000 per år er å forvente. I henhold til
FOL er spenningsdipper en spenningsreduksjon med varighet 10mS-1minutt av nominell
spenning.
Frekvens:
Nominell frekvens er 50 Hz
Transienter:
Transienter opp til 6 KV er å forvente. Høyfrekvent spenningsøkning kan skyldes lyn, dårlige
tilkoblingspunkter, likerettere i installasjoner og kobling av kondensatorbatterier.
Overharmoniske:
Kan oppstå på grunn av laster som trekker usymmetriske strømmer. Dette sammen med
impedansen i tilførselen kan forårsake at spenningen forvrenges.