Jada, de fleste av dagens installasjoner i nybygg utføres nok med 2,5 kvadrat kabling / 16A kurssikringer, og det er heller ikke noe problem med å oppgradere aktuelle kurser. Men som allerede nevnt - så må jo også de ekstra punktene som ligger på samme kurs, også tilfredstille kravene til max strømtrekk for disse.
Men kronene ruller jo fort, uten at det behøver å bli skremmende kostbart.
Nok et alternativ, kan jo være å bytte ut den 10A automaten du har i sikringsskapet(?) til en "tregere" utgave ("C"), dvs en som tåler max strømtrekk i litt lenger tid før den evnt tripper.
En softstart er en relativt enkel krets, som via en relekobling sørger for at strømtilførselen fra forsterkeren reduseres i et sekund eller tre, nok til at trafoen i forsterkeren mettes før releet igjen sørger for full strømtilførsel.
Det finnes flere løsninger for dette, uten å gjøre noen inngrep i selve forsterkeren.
Jeg har dessverre ingen eksempler på rede hånd, men vet at det finnes mange og dyktige mennesker her inne, som ganske greit kan lage en slik sammenstilling.