Nettsystemer
Hei
Det kommer ann på hvilket nettsystem det er der du bor som du er tilsluttet.
Dersom det er IT nett bør A/V utstyr ikke jordes
Nettsystem - Wikipedia
[h=2]IT-nett[
rediger |
rediger kilde][/h]
IT-nett (Isolated Terra) er en nett-type der transformatorens nullpunkt ikke er jordet, men er beskyttet med et
gnistgap (disneuter) mellom nullpunkt og jord. Dette er det vanligste nettet i
Norge, unntatt på Sørvestlandet hvor TN-nett er mest vanlig. Spenningen mellom fasene er på 230V og det fremføres ingen null-leder. Energien taes ut mellom de tre fasene. Tåler "første jordfeil" uten at systemet bryter sammen. Derfor er systemet vanlig på sykehus for å opprettholde strøm til livsviktige apparat selv ved jordfeil.
[h=2]TT-nett[
rediger |
rediger kilde][/h]Et
TT-nett (Terra Terra) er lik et IT-nett med den vesentlige forskjellen at transformatorens nullpunkt er jordet. TT-nett finnes i Agderfylkene og noen andre steder langs vestkysten av landet. Karmøy, Bokn, Tysvær, Sveio, Vindafjord og
Bergen har en del TT-nett, men dette er ikke et vanlig nettsystem i Norge.
[h=2]TN-nett[
rediger |
rediger kilde][/h]I resten av
Europa er
TN-nett (Terra Neutral) med 400V fasespenning enerådende. Her fremføres PEN-leder fra trafo til forbrukerens første fordeling (sikringskap). Her splittes PEN-lederen opp i PE-leder (Protective Earth) eller jordleder og N-leder (Neutral). Energien kan taes ut både mellom de tre fasene (400V) og mellom hver av fasene og N-leder (230V).
Nettypen kalles da TN-C-S nett hvor C angir at PEN-lederen frem til første fordeling er en kombinert leder (Combined). S angir at PEN-leren er delt (Separated) fra første fordeling. TN-nett benyttes nå i nær sagt alle nye utbygginger i Norge. En del eldre IT-nett bygges også om til TN-nett.
Varianter av TN-nett er TN-C og TN-S.
En fordel med TN-nett er at det på grunn av høyere hovedspenning (400V) er mulig å levere høyere effekt på samme kabeltverrsnitt enn det man kan i IT- eller TT-nett hvor hovedspenningen vanligvis er 230V. Installasjonen blir derfor mer økonomisk. Ulemper ved TN-nett i forhold til IT- eller TT-nett er at spenningen ved berøring av en faseleder er høyere, og derfor farligere. Det er også en fare for å få spenninger på opp til 400V i 230V-stikkontakter dersom det skulle oppstå brudd på N-leder.
[h=2]Andre typer nettsystem[
rediger |
rediger kilde][/h]I enkelte områder kan det bli svært kostbart å føre frem mange ledere til hver konsument pga store avstander fra hovedforsyningen. I ekstreme tilfeller brukes en enkelt leder. Sekundærviklingen på en skilletrafo ved hovedforsyningen kobles til en enkelt leder og et godt jordingspunkt. Hos konsumenten er det en ny skilletrafo koblet på samme måte i tilleg til en del sikkerhetsmekanismer. Strømmen flyter gjennom den ene lederen (som kan være mange kilometer lang) og tilbake gjennom jord. (
Single-wire earth return - Wikipedia, the free encyclopedia