Hei!Vil det ikke være et problem med kondens og våt isolasjon når man etterisolerer slik?
Kondens er ikke noe problem. Siden delene man isolerer mesteparten av tiden er varmere enn omgivelsen, vil man ikke få kondens.
Det blir anbefalt at man ikke legger glava eller annen isolasjon som tar opp vann under kompressoren. Dette i tilfelle noe av vannet fra avising skulle renne bort og senere fryse og presse på kompressoren. Armaflex holder ikke på vannet.
Hos meg er isolasjonen knusk tørr, men skulle den bli våt så spiller det jo ingen annen rolle enn at den isolerer litt dårlgiere. Dette er jo utendørs og det er ikke noe organisk materiale som kan skape mugg eller noe.
Det er litt knotet å få isolert skikkelig med armaflex, så tror man har grei gevinst av å bruke 1 minutt på å stappe litt glava innimellom til slutt!
Jeg tok litt ekstra på rørene inn til huset også. Og ikke minst på koblinspunktene er vanskelig å få til god isolering!
Dette anlegget består av 2 x Jula 6Kw LV varmpeumper, 800 liters tank fra Wee og gulvarme sentral fra Wee.
Ferdig installert kom vel anlegget på rundt 60 000,- etter at Enova rabatt var trukket fra. Har rikelig kapasitet, effektiv COP på ca 3,5 og ikke minst har jeg forvarming av varmtvann gjennom tre sløyfer i tanken som løfter varmvann til 33 grader (samme som tanktemperatur). Har også gjort en liten "vri" med å forvarme kaldtvannet til kaldvannskranene i dusj og badekar til ca 20 grader. (Ja er klar over at man har en liten legionellarisiko der)