Her var det mye synsing og manglende kunnskap om hva og HVORFOR.
Ta denne øvelsen her
Ta ett dubbelt vägguttag och mät spänningen med multimetern i det ena uttaget, vi kallar den U1. Skriv upp värdet. Plugga sedan in en
resistiv last på 1000W eller något åt det hållet i det andra uttaget. En vattenkokare, kaffebryggare eller ett värmeelement går bra. Starta
den och mät spänningen i uttaget när den är igång (kallas U2) och skriv upp värdet. Det räcker med några sekunder. Stäng av
"vattenkokaren" och kontrollera att spänningen nu är ungefär densamma som U1.
Titta på "vattenkokaren" så står det säkert någonstans (antagligen i botten) vilken effekt den har, t.ex 1200W. Ta nu den spänning som
du först mätte i uttaget (U1) minus den spänning som du fick när "vattenkokaren" var igång (U2). exempel: Vid obelastat uttag mäter du
230V (U1) och med kokaren i drift mäter du 226V (U2). Skillnaden är då 4V (som vi logiskt kallar för U3). Det är spänningsfallet över din
förimpedans.
Räkna nu ut strömmen som kokaren drar genom att ta effekten (1200W i mitt exempel) och dela med spänningen U2 (1200 / 226 =
5,31A) Nu kan du räkna ut impedansen genom att dela spänningsfallet över förimpedansen (U3) med strömmen. (4V / 5,31A = 0,75
ohm) Gör om mätningen ett par gånger för att vara säker. Det här är ingen "snygg" eller exakt mätning, men den duger gott för att
kontrollera att det inte är några större fel i ditt nät. Det enklaste är att anlita en elfirma för att göra en "riktig" mätning.
Nettimpedansen/kilde impedansen er målt av mannen bak regnestykket over.
Gjett hvem av disse 6 (7) som hører forskjell på kabler og filtre.
Og årsaken,hva er det?
Hva er årsaken til de to siste målingene?...Etter kabel bytte og overgang fra automatsikring til smeltesikring på nederste måling.
Kan mye av forklaringen ligge her?Dersom ikke er det mange forskere som er ille ute å kjøre.
Forskningen i linken under er en av årsakene til en kommende forskrift.
Og mesteparten av problemer som oppstår har årsak sammenheng med det som skjer mellom lastene i
installasjonen vår og sikringsskap.Problemene når faktisk ikke ut til hovedsikring en gang,
men flyter mellom lastene i installasjonen.
Hvor mange % av kabel opplegget i en installasjon utgjør apparat lending her?
Så enkelt kan det vises.Da kan apparatleding på 1,4m og kabel fra stikkontakt til sikring bety noe om hvor vidt
det som påvirker velger å gå til stereoen eller til andre laster i installasjonen i mer eller mindre grad.
Preamp,dac og riaa blir mest påvirket.
Poweramp i mindre grad,bortsett fra det med smps,de kan dersom kildeimpedans og støyforhold tilsier det lide mye
pga pålagt nettfiltrering.
Tar en det helt ut og forer stereoen fra hoved inntak kan en få svært store målbare forskjeller.
Måling i SS,legg merke til til ref.Lev. i disse målingene.
De viser også hva ekspertisen,de som forsker på dett har rett i att problemene fra egen installasjon ikke når ut til hovedsikring
Hvilke av disse to målingene tror dere er tatt når stereoen er foret direkte fra hovedsikring?
Forstår det slik ar de fleste som sier at der ikke vil være noen forskjeller vil benekte denne forklaringen som årsak
til hvordan tingene fungerer i en installasjon
Jag har jobbat vidare en hel del med supratoner (eng. supraharmonics dvs störningar i frekvensområdet 2 till 150 kHz) sedan
dokumentet som du hänvisar till. Dessa supratoner alstras och injiceras i nätet av apparater som har någon form av switchning (alltså
nästan all ny utrustning, TV, datorer, växelriktare för solceller, elbilsladdare, spisar, mikrovågsugnar, LED lampor osv). Hur mycket som
skickas in på nätet i form av en ström beror på vilken impedans apparaten ”ser” för den frekvensen. Den impedansen består inte bara
utav nätimpedansen utan också den ingångsimpedans som finns hos andra anslutna apparater. Låt oss anta att du i ditt hus har en TV
med ett EMC filter. Detta filter har en kondensator kopplat mellan fas och nolla. Bredvid din TV ansluter du en vanlig LED lampa
bestående av en likriktardel med en kondensator på DC sidan. Din TV kommer att skicka in en högfrekvent ström till nätet på exempelvis
50 kHz och din lampa skickar in en ström på exempelvis 30 kHz. Om du mäter på ingången till din TV kommer du att se både 50 kHz och
30 kHz då kondensatorn i filtret erbjuder en lågimpedans väg för strömmen från lampan på 30 kHz. Störningen från lampan kommer
alltså att i högre grad flyta till TVn än ut mot det mer induktiva nätet (som har högre impedans för dessa frekvenser). Så läge TVn (och
filtret) är ansluten så kommer den att shunta störningen från lampan. På samma sätt kommer du att kunna se 50 kHz om du mäter vid
lampan. Då likriktarbryggan är öppen och lampan drar 50 Hz ström kommer kondensatorn på DC sidan att kopplas mot nätet och lampan
drar också till sig strömmen på 50 kHz (och eftersom lampan är olinjär kommer den också att skapa multiplar av denna 50 kHz signal,
dvs övertoner på supratonen).
Här kommer du att kunna få en situation då dessa störningar bara flyter mellan dina två apparater och du
kommer inte att se någon störning om du mäter vid tex huvudsäkringen. Detta är såklart en förenkling då det finns många laster
anslutna till nätet och man får aggregeringseffekter och dämpning i kablar osv. Huruvida dessa supratonsströmmar kan skada en apparat
låter jag vara osagt men det kan medföra ökad stress på kondensatorn som utsätts för höga strömmar som den inte är avsedd för. Det
finns också ett antal rapporterade fall då man misstänkt att supratoner ligger bakom att någon apparat inte fungerar som den ska.
Att begränsa eller filtrera dessa supratoner är såklart tekniskt möjligt men det skulle också innebära större och dyrare produkter samt
ökade problem för elnätskommunikation. Det jobbas på att sätta rimliga och rättvisa standarder och gränsvärden men ännu återstår en
hel del arbete. Jag bifogar en föreläsning jag gav för Elsäkerhetsverket på svenska som handlar om supratoner (några figurtexter är på
engelska men det kanske går bra ändå).
Så da er min anbefaling,
Dersom du ikke hører forskjel om du bytter apparatkabel og/eller nettfilter,
La tingene være som det er.
Det er da mest å hente ved å bytte ut sparepærer (kompakt lysrør) og få støyende laster, varmepumpe, El bil lader nærmest hovedsikring i installasjonen.
Kan være svært mye å hente mht plassering av laster i sikringsskap