Skilletrafo og jording er interessant.Jeg byttet mellom sølv kabel og standard 6m2 jordingskabel til skilletrafo på teknisk rom. En kamerat lyttet, han sa nå er det oppløst til når jeg satte inn sølv kabel og litt dempet i toppen når jeg satte inn kobberet. Han hadde ingen anelse hva jeg gjorde.
Ser heller aldri noen som nevner sin overgangsmotstand til jord som jo er mildt sagt viktig når støy skal ledes dit den bør.
Mye uvitenhet,men her hva Noratel forklarer,men det er sikkert for mange ord og bokstaver her for noen
" . Maksimal dempning er avhengig av god jordforbindelse. Optimale resultater er bare mulig å oppnå ved «laboratorie oppsett» - for eksempel bør jordforbindelsen være en bred folie og ikke rund leder som i en installasjonskabel."
Knut Ranheim, Noratel.
Kan en skilletransformator fjerne forurensning på nettet ?
For å kunne svare på et slikt spørsmål er det behov for å definere hva som menes med skilletransformator og forurensning.
En skilletransformator defineres som en transformator med adskilte viklinger. Dette betyr at det er galvanisk skille mellom tilkoblet nett inn (primærsiden) og nettet ut (sekundærsiden).
Ved behov kan slike transformatorer bygges med statiske skjermer rundt og imellom viklingene,
og disse skjermene tilkobles internt / jordes i transformatoren for å oppnå støydemningsegenskaper.
En autotransformator som i prinsippet består av kun en vikling vil ikke ha noen påvirkning med hensyn til forurensning på E-verkets nett.
Jordfeil:
Alle skilletransformatorer vil stoppe jordfeil på E-verkets nett. Tilkoblet utstyr på sekundærsiden vil oppleve et nytt nett uten jordfeil. Dersom tilkoblet utstyr har jordfeil vil denne feilen «stoppe» i skilletransformatoren og blir dermed ikke synlig for E-verkets nett. En eventuell jordfeil overvåkning på primærnettet vil ikke oppdage jordfeil på transformatorens sekundærnett.
Overharmonisk støy:
Slik type støy kan generes fra for eksempel kraftelektronikk. Dette handler ofte om 3. eller 5. harmoniske frekvenser - altså 150 eller 250 Hz. En normal skilletransformator vil ikke ha noen påvirkning på disse frekvensene. Her er det det behov for filterteknikk – et aktuelt filter konstrueres for den frekvensen som skal elimineres.
Høyfrekvent støy:
Dette handler om støyfrekvenser i området typisk 5 – 500 kHz. Her må vi skille mellom støy fase/fase (symmetrisk støy) og fase/jord (asymmetrisk støy). Standard type styrestrømtransformatorer har liten evne til å dempe denne typen støy, men en liten dempning finnes.
En spesial skjermet skilletransformator vil være en effektiv støy-demper når det gjelder forholdet til støy fase/ jord.
Dempning fase / fase er vesentlig dårligere men denne typen støy oppfattes gjerne som mindre problematisk. Maksimal dempning er avhengig av god jordforbindelse. Optimale resultater er bare mulig å oppnå ved «laboratorie oppsett» - for eksempel bør jordforbindelsen være en bred folie og ikke rund leder som i en installasjonskabel.
Aktuelle Noratel typer: LF-ISO / SDT / 3-fase SST
Alternativt spesialkonstruksjoner med statisk skjerm mellom primær og sekundær viklinger.