tigerdyr's kinorom

Diskusjonstråd Se tråd i gallerivisning

  • BEF.

    Bransjeaktør
    Ble medlem
    26.04.2008
    Innlegg
    798
    Antall liker
    1.449
    Sted
    Asker
    Torget vurderinger
    1
    Spennende prosjekt dette. Kommet noe videre?
     

    tigerdyr

    Medlem
    Ble medlem
    21.10.2019
    Innlegg
    20
    Antall liker
    80
    Spennende prosjekt dette. Kommet noe videre?
    Har ikke kommet så veldig mye lenger.

    Elektrikkeren var her for halvannen uke siden for å gjøre ferdig de 3 nye kurser fremst i kinoen som er tiltenkt subber og belysning.

    Jeg brukte en del tid på å teste ut ventilasjonen. Ettersom et stearinlys, så vidt jeg kunne lese meg frem til, utleder omtrent det samme co² som en person, brukte jeg et antall stearinlys og målte så utviklingen i co²-nivået over 3 timer med forskjellige hastigheter på ventilasjonsanlegget.

    1732016373686.png


    Med et 2,2 V signal til viften, målte jeg luftstrømmen ved inntaket til rommet til ca. 110 m³/h (og det passet også bra med spesifikasjonene) og co²-målingene over syns jeg er helt akseptable. Jeg kan gå opp til rundt 3,5 V før viften så vidt blir hørbar om det ellers er helt stille i kinoen, så der er rom for å skru opp ventilasjonen, men jeg tror ikke jeg får bruk for det i praksis.

    1732019750204.png


    Jeg sporret så litt av ved å bygge noe elektronikk for å styre og monitorere viftehastigheten og koble hele greia til en rasp pi jeg hadde liggende.

    Prøvde for moro skyld også å kjøre viften på max og målte en trykkforskjell på litt over 1 mbar og luftstrømmen ble målt til å være det man kalder en "frisk bris" :) Det føltes ganske kraftig (og bråket tilsvarende mye) og da jeg så flyttet hånden rundt hele dørkarmen fant jeg ut at de ikke hadde fuget ordentlig ved dørhengslene - så det viste seg å være en enkel og nyttig test for å detektere mangler ved det utførte arbeidet.

    Nå som elektrikkeren er ferdig har jeg lyst å teste igjen med en varmeovn for å se om temperaturen også kan holdes nede på et akseptabelt nivå ved de samme ventilasjonsinnstillingene. Det er vel noe med at hver person avgir ~100W varme og prosjektoren vil sikkert avgi ~500W. Hva kan jeg bruke som tommerfingerregel per 15"/18" aktiv sub?

    Sykt bra ! Kan jeg spørre hvor mye de byggefolka tok for å sette opp rommet ditt ? Gjerne post flere bilder 😍
    432K har gått til arbeid.
    206K har gått til materialer.

    Så rundt 650K er brukt allerede før jeg er kommet skikkelig igang..

    Opprindelig var håpet å bli ferdig til 50-årsdagen, men ettersom det er i morgen så skjer jo ikke det da. Jobber igrunn alt for mye for tiden; har passert 2800+ timer over de siste 12 måneder, og det har også medvirket til at jeg ikke har hatt energi til å gjøre så mye på kinoen, men om et par uker skal det endelig roe seg på jobben. Det er noe automasjonsprosjekter som dessverre ikke har gått som planlagt og krevd mye, mye mer tid og tettere oppfølgning enn det man hadde sett for seg. Eneste trøst er at det har vært interessant det også.
     

    Vedlegg

    Sist redigert:
  • Laster inn…