Ok,det e lov å skifte til 15amp sikkringer på 1,5 kvadrat kabel. 16 amp må ha 2,5 ok?Anonym skrev:Nå kom Cyber meg i forkjøpet men du har forstått det riktig.Scrooge skrev:Ok?
Da er det nok ett eller annet jeg har misoppfattet.
Men om man har et hus hvor det er lagt 1,5kvmm PR som standard, så er det jo ikke lov til å skifte fra 10 til 16A sikring, nettopp pga overbelasting / varmgang? dette har også litt med forlegging av kablene også, men dog.
Det samme må jo gjelde 1,5kvmm PN / skjøteledninger?
Jeg uttaler meg kun om ledningsevne og mtp ledningsevne er det ikke noe problem med hverken 16A eller 19A på 1,5mm2 kabel.