Hei!
Regner med at du henviser til boligbruk her. Er forøvrig ikke opppdatert på dette i dag, men kan jo synse litt.
Det høres litt rart ut.
Mesteparaten av Norge har IT nett med halv spenning på hver fase. Med enpolet brudd - så bryter du strømkretsen, men et vil fortsatt være spenning fra den ene fasen i kretsen. Derfor var det før påbudt med topolet brudd til bad og kjøkken - hvor man hadde jord i rommet. Slik at man ikke hadde berøringsfare mellom noen av fasene og jord når bryteren var åpen. Mens det ikke var slike krav for resten av huset.
Nå er vel forskriftene oppdatert, slik at det skal være jordet stikk i hele huset, og da følger det også naturlig at alle brytere må ha to-polet brudd. Så slikt er ikke lov til å installere i dag.
Derimot er jo gamle anlegg fortsatt lovlige, og det må jo være lov å erstatte brytere som ryker med en identisk. I gamle hus er det jo heller ikke bare bare å bygge om til nytt anlegg og topolig brudd - det er gjerne bare den ene fasen som er trukket via bryteren.
Mvh
OMF