Leveringsbetingelse mhp spenning:" I et nett med nominell spenning lik 230 V er kravet at spenningen skal være i intervallet 207 – 253 V"Hei!
Dette problemet er nok ikke relatert til effektuttaket i ditt el - anlegg! Du kan alltids måle spenningen i stikkkontakten og den bør ligge mellom 230-240 volt. Litt videre kan du måle kortslutningsstrømmen (ikke så interessant men bør ligge over 320 ampere ved bruke av 10 ampere og treg sikring ((C-karakteristikk ved automatsikring)). Mål også total harmonic distorision (THD), angitt i %. Bør ikke være for høy, over 15-20% er ikke gunstig!
Er forholdene for dårlige så benytt en regulator (autotrafo) som holder spenning ut konstant uavhengig av spenning inn og eventuelt en skilletrafo som fjerner all støy og så er "sterkstrømsproblemet" eliminert! OBS! Ved bruk av skilletrafo så sørg for at eventuell berøringsspenning ved feil i stikkontakten er iflg. norm NEK 400 og ikke blir for høy!
Lykke til!
Mvh Cato
"Litt videre kan du måle kortslutningsstrømmen" Dette er det vel ikke helt normalt å drive med (eller nødvendig)?
Hvorfor bør kortslutningstrømmen ligge over 320A?
En autotrafo holder ikke sekundærspenninge konstant. Som alle andre trafoer så er sekundærspenning et direkte forhold til primærspenning.
En skilletrafo fjerner ikke all støy, den danner et galvanisk skille.