Alt til hus og bolig Strømkurs død, sikring virker i orden. Hjelp!

Polka

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.07.2003
Innlegg
5.954
Antall liker
4.154
Torget vurderinger
96
I dag kuttet strømmen på kurs til vaskemaskin. Sjekket kabler under deksel og alle 3 sitter godt skrudd til. Målt med multimeter og kontakten er helt død. Automatsikring har ikke slått ut. Jordfeilbryter på sikring løser ut som den skal. Vippet opp igjen, fortsatt dødt.
Hva i all verden er feil? Alle andre kurser virker. Er dette farlig, og burde jeg slå ned sikring inntil videre?
 

Balle Clorin

Æresmedlem
Ble medlem
19.06.2012
Innlegg
10.880
Antall liker
10.305
Torget vurderinger
2
Elektriker må nok til her, om du klarer deg uten den kursen ville jeg vippet sikringen ned ja
 

Polka

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.07.2003
Innlegg
5.954
Antall liker
4.154
Torget vurderinger
96
Det var det jeg tenkte. Faen😟
 

Roald

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.06.2005
Innlegg
5.644
Antall liker
2.923
Torget vurderinger
1
Har du spenning inn på sikringen?
 

Polka

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.07.2003
Innlegg
5.954
Antall liker
4.154
Torget vurderinger
96
Fikk ny innmat i skapet for under ett år siden. Kan jeg håpe på velvilje fra firmaet her. Om det er noe defekt på det nye utstyret, så gjelder vel garanti? Overspenningsvern viser grønt alle 3.
 

Pink_Panther

Æresmedlem
Ble medlem
23.03.2006
Innlegg
19.887
Antall liker
10.417
Hvordan ser jeg eller måler det? Beklager dustespørsmål, men har begrenset kunnskap på sikringsskap.
Glem det rådet, ligg unna å måle inn på sikringen. Dette er en elektrikerjobb. Snarest.
 

Roald

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.06.2005
Innlegg
5.644
Antall liker
2.923
Torget vurderinger
1
Hvordan ser jeg eller måler det? Beklager dustespørsmål, men har begrenset kunnskap på sikringsskap.



Nå skal det være nesten idiotsikkert å måle i nye skap med riktige målepinner, inn på sikringen er den siden som samleskinnen er festet på.



På dette bilde måler han ut og du ser samleskinnen ligge på toppen, og inn er på de tre skuene siden dette er en trefasautomat.

Måle inn på sikringen.jpg

Bruker du slike målepinner kan knapt noe gå galt, om det ikke er auto så still inn voltmeteret riktig og bruker du et jalla instrument er det greit å få noen andre til å gjøre det

multimeter.jpg
 

Powercon

Hi-Fi freak
Ble medlem
28.09.2022
Innlegg
1.957
Antall liker
1.869
Sted
Horten
Et par grunnleggende avklaringer er jo greit å ta før elektriker tilkalles:
-Verdt å se nøye etter i sikringskapet om noen av de andre sikringene er slått ut. (fordi kan være feil på Kursfortegnelse)
-Er det installert noen form for smart-styring av strøm i huset, eks sånn smart-boks for styring av apparater iht strømpris?
 

Polka

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.07.2003
Innlegg
5.954
Antall liker
4.154
Torget vurderinger
96
Glem det rådet, ligg unna å måle inn på sikringen. Dette er en elektrikerjobb. Snarest.
Mener du at det høres så risikabelt ut at jeg bør ringe elektriker vakt i kveld? Det vil jo koste flesk, og ekstra surt hvis det er feil på utstyret som ble montert i fjor.
 

Polka

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.07.2003
Innlegg
5.954
Antall liker
4.154
Torget vurderinger
96
Et par grunnleggende avklaringer er jo greit å ta før elektriker tilkalles:
-Verdt å se nøye etter i sikringskapet om noen av de andre sikringene er slått ut. (fordi kan være feil på Kursfortegnelse)
-Er det installert noen form for smart-styring av strøm i huset, eks sånn smart-boks for styring av apparater iht strømpris?
Alle sikringer er ok, ingen er slått ut. Ingen fancy bokser av noe slag. En helt standard skinne med automatsikringer og grovvern.
Veldig merkelig feil. Jeg var sikker på at jeg ville finne en løs kabel eller noe enkelt under deksel på kontakt. Dobbeltsjekket at det ikke er brudd på kabel i kontakten, kobber er ikke sort, jeg renset også kontakten. Kabel ligger delvis skjult men er synlig et par meter på vaskerom. Standard installasjonskabel. Kan en mus ha gnagd over kabel i veggen??
 

Powercon

Hi-Fi freak
Ble medlem
28.09.2022
Innlegg
1.957
Antall liker
1.869
Sted
Horten
Alle sikringer er ok, ingen er slått ut. Ingen fancy bokser av noe slag. En helt standard skinne med automatsikringer og grovvern.
Sånne bokser kan nok fint sitte et annet sted enn i sikringskapet.
-Men så lenge du ikke er kjent med at du har det, så er det nok greit.

Vil nok ikke tro at du trenger å ringe elektriker ikveld nei, om du da ikke absolutt må ha den vaskemaskinen igang. :cool:
Slå av kursen med sikringen, ring elektriker imorgen.
 

1/2 Tam

Hi-Fi freak
Ble medlem
30.10.2015
Innlegg
7.152
Antall liker
6.691
Går kursen innom en bryter et sted,? bare for å ta det banale.
 

Polka

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.07.2003
Innlegg
5.954
Antall liker
4.154
Torget vurderinger
96
Sånne bokser kan nok fint sitte et annet sted enn i sikringskapet.
-Men så lenge du ikke er kjent med at du har det, så er det nok greit.

Vil nok ikke tro at du trenger å ringe elektriker ikveld nei, om du da ikke absolutt må ha den vaskemaskinen igang. :cool:
Slå av kursen med sikringen, ring elektriker imorgen.
Vaskemaskin er det minste problemet, er bare å ta en skjøteledning. Har en annen jordet kurs i nærheten.
 

Polka

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.07.2003
Innlegg
5.954
Antall liker
4.154
Torget vurderinger
96
Går kursen innom en bryter et sted,? bare for å ta det banale.
Bra spørsmål, men nei. Sjekket oversikt fra installatør og det er kun vaskemaskin kontakt på kursen og det er ingen bryter.
 

Aurora

Æresmedlem
Ble medlem
04.06.2004
Innlegg
15.968
Antall liker
12.581
Sted
Ytterst i havgapet...
HVis du er nogenlunde komfortabel med å bruke multimeter, så er det nå enkelt å måle.... så er det nok mest vanlig å ha fordelingsskinnene på undersida av sikringene.... men- hvis du har nytt skap så må du nok fjerne avdekkingen for å komme til koblingene.... da ser du også om fordelerskinna er på undersida eller over... sjekk om det er strøm inn der hvor skinna står- og evgt strøm ut der hvor kursledningene er tilkoblet....
Hvis du ikke er komfortabel med dette - så la være....
Det skjer faktisk at det er/blir feil med automatsikringer....
 

1/2 Tam

Hi-Fi freak
Ble medlem
30.10.2015
Innlegg
7.152
Antall liker
6.691
Det er fullt mulig å stikke målepinnene inn i kontakten og lese av 0 strøm selv om det er strøm. Ikke sikkert du oppnår kontakt med tynne målepinner. Test vaskemaskinen på en annen kurs først. Virker maskinen da så er du sikker.
 

Polka

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.07.2003
Innlegg
5.954
Antall liker
4.154
Torget vurderinger
96
Det er fullt mulig å stikke målepinnene inn i kontakten og lese av 0 strøm selv om det er strøm. Ikke sikkert du oppnår kontakt med tynne målepinner. Test vaskemaskinen på en annen kurs først. Virker maskinen da så er du sikker.
Maskinen funker helt som den skal på annen kurs. Jeg målte på alle tenkelige punkter i kontakt, rett på kabler også. Også på en annen kurs for å sjekke multimeter. Den kontakten har helt sikkert ikke strøm per nå.
 

Pink_Panther

Æresmedlem
Ble medlem
23.03.2006
Innlegg
19.887
Antall liker
10.417
Mener du at det høres så risikabelt ut at jeg bør ringe elektriker vakt i kveld? Det vil jo koste flesk, og ekstra surt hvis det er feil på utstyret som ble montert i fjor.
Neida, men få en elektriker til å se på det før det begynner å klø for mye i fingrene.
 

1/2 Tam

Hi-Fi freak
Ble medlem
30.10.2015
Innlegg
7.152
Antall liker
6.691
Maskinen funker helt som den skal på annen kurs. Jeg målte på alle tenkelige punkter i kontakt, rett på kabler også. Også på en annen kurs for å sjekke multimeter. Den kontakten har helt sikkert ikke strøm per nå.
 

Polka

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.07.2003
Innlegg
5.954
Antall liker
4.154
Torget vurderinger
96
HVis du er nogenlunde komfortabel med å bruke multimeter, så er det nå enkelt å måle.... så er det nok mest vanlig å ha fordelingsskinnene på undersida av sikringene.... men- hvis du har nytt skap så må du nok fjerne avdekkingen for å komme til koblingene.... da ser du også om fordelerskinna er på undersida eller over... sjekk om det er strøm inn der hvor skinna står- og evgt strøm ut der hvor kursledningene er tilkoblet....
Hvis du ikke er komfortabel med dette - så la være....
Det skjer faktisk at det er/blir feil med automatsikringer....
Jepp, det er et deksel/ramme som må av for å komme til. Jeg gidder ikke å begynne med det. Med min flaks sprekker sikkert deksel...
 

1/2 Tam

Hi-Fi freak
Ble medlem
30.10.2015
Innlegg
7.152
Antall liker
6.691
Ok, da har du i det minste en fungerende maskin. Skal jeg tippe så har du feil på sikring eller dårlig kontakt et sted. Lykke til. Slå av sikringen og sov godt.
 

Polka

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.07.2003
Innlegg
5.954
Antall liker
4.154
Torget vurderinger
96
Dårlig kontakt var det første jeg tenkte, men det er ikke i stikkontakten tror jeg. Jeg dro godt i ledere og dobbeltsjekket at det var skrudd til. Målte på kabel ender også. Null.
 

PeriodeLytter

Hi-Fi freak
Ble medlem
26.02.2013
Innlegg
3.643
Antall liker
3.346
Mekanisk feil i automaten er vel mest sannsynlig årsak om du ikke har spikret og skrudd i tak og vegger i perioden før feil oppstod.
I stikket kan du måle spenning til jord på denne kursen? Om du mangler på begge kontaktene vil jeg tippe det er kontaktoren i automaten som har feilet.
 

Sluket

Holistisk Hifi Helt
Ble medlem
11.08.2006
Innlegg
57.370
Antall liker
109.812
Torget vurderinger
23
Sikringer går faktisk i stykker til tider de også. Jeg byttet en automatsikring ca. fem år etter full renovering av sikringsskap.
 

Polka

Hi-Fi freak
Ble medlem
11.07.2003
Innlegg
5.954
Antall liker
4.154
Torget vurderinger
96
Jeg målte mellom fase og jord, også null. Husker ikke om jeg gjorde det på begge. Uansett er det ikke noe strøm der.
 

xerxes

Æresmedlem
Ble medlem
08.01.2005
Innlegg
11.603
Antall liker
7.248
Sted
Holmestrand
Det er fullt mulig å stikke målepinnene inn i kontakten og lese av 0 strøm selv om det er strøm. Ikke sikkert du oppnår kontakt med tynne målepinner. Test vaskemaskinen på en annen kurs først. Virker maskinen da så er du sikker.
Du måler spenning, ikke strøm. :)
 

xerxes

Æresmedlem
Ble medlem
08.01.2005
Innlegg
11.603
Antall liker
7.248
Sted
Holmestrand
Kall det gjerne flisespikkeri, men når man holder på med elektrisitet så er det greit å ikke blande begrepene.
Spesielt med nettspenning.
🤗
 

OMF

Æresmedlem
Ble medlem
26.02.2002
Innlegg
16.159
Antall liker
9.278
Sted
Bergen
Torget vurderinger
14
Tar du et bilde av sikringsskapet og legger ut.
 

OMF

Æresmedlem
Ble medlem
26.02.2002
Innlegg
16.159
Antall liker
9.278
Sted
Bergen
Torget vurderinger
14
Jeg støtter nok de som mener at automatsikringer er gåen.
 

Roald

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.06.2005
Innlegg
5.644
Antall liker
2.923
Torget vurderinger
1
Du måler spenning, ikke strøm. :)


Om noen prøver å måle strøm fremfor spenning vil det merkes og forhåpentligvis har de da et instrument som ikke eksploderer…….

Og når jeg ser på bildet økte sannsynligheten for at sikringen er ødelagt, Chint er jo ikke det råeste på den fronten.
 

xerxes

Æresmedlem
Ble medlem
08.01.2005
Innlegg
11.603
Antall liker
7.248
Sted
Holmestrand
Om noen prøver å måle strøm fremfor spenning vil det merkes og forhåpentligvis har de da et instrument som ikke eksploderer…….

Og når jeg ser på bildet økte sannsynligheten for at sikringen er ødelagt, Chint er jo ikke det råeste på den fronten.
Måleteknisk:
Sikkert flisespikkeri igjen, men måleinstrumenter har normalt sikring i kretsen som benyttes for strømmåling.
Sikringen går, eksplosjon not so much.
Sikringen kan fint gå uten at du merker det,
og da måler du … 0.
Du tror det ikke er «strøm» der,
men det er det jo.
Derfor er det greit å være korrekt og presis
😎
 

Roald

Hi-Fi freak
Ble medlem
25.06.2005
Innlegg
5.644
Antall liker
2.923
Torget vurderinger
1
Derav kommentaren ikke et jalla instrument
 
Topp Bunn