Isovolt,3000VA,Kr 40 000? vs Noratel 4600VA,Kr 17 000?
Overpriset Isovolt?
Viktig data med støydempingstrafoer er impedansen.
Etter "the Shy" sin måling har Noratel (4600VA)en impedans på 0,2 ohm (ca.)
Min Noratel på 2300 VA,0,8 ohm (ca) og er derved mindre egnet til formålet.
Støydempingstrafoer er vel aller best til å håndtere jordsløyfer?
Slik sjekker du impedansen,sånn ca.Regneøvelsen gir en god pekepinn på impedansen.
Man kan inte använda en vanlig multimeter för att mäta förimpedansen på "rätt" sätt, men man kan med hjälp av en vanlig multimeter kontrollera att förimpedansen inte är helt åt he___te..
Ta ett dubbelt vägguttag och mät spänningen med multimetern i det ena uttaget, vi kallar den U1. Skriv upp värdet.
Plugga sedan in en resistiv last på 1000W eller något åt det hållet i det andra uttaget. En vattenkokare, kaffebryggare eller ett värmeelement går bra.
Starta den och mät spänningen i uttaget när den är igång (kallas U2) och skriv upp värdet. Det räcker med några sekunder.
Stäng av "vattenkokaren" och kontrollera att spänningen nu är ungefär densamma som U1.
Titta på "vattenkokaren" så står det säkert någonstans (antagligen i botten) vilken effekt den har, t.ex 1200W.
Ta nu den spänning som du först mätte i uttaget (U1) minus den spänning som du fick när "vattenkokaren" var igång (U2).
exempel: Vid obelastat uttag mäter du 230V (U1) och med kokaren i drift mäter du 226V (U2). Skillnaden är då 4V (som vi logiskt kallar för U3).
Det är spänningsfallet över din förimpedans.
Räkna nu ut strömmen som kokaren drar genom att ta effekten (1200W i mitt exempel) och dela med spänningen U2 (1200 / 226 = 5,31A)
Nu kan du räkna ut impedansen genom att dela spänningsfallet över förimpedansen (U3) med strömmen. (4V / 5,31A = 0,75 ohm)
Gör om mätningen ett par gånger för att vara säker.
Det här är ingen "snygg" eller exakt mätning, men den duger gott för att kontrollera att det inte är några större fel i ditt nät.
Shielded isolation transformers are usually installed for noise control. They do not regulate voltage but provide a fixed input-to-output voltage ratio, commonly 1:1. They block common-mode noise butdo not block noise between current-carrying conductors. Like ferroresonant regulators, isolationtransformers can have high impedances and reflect load-generated noise back to the loads. Shieldedisolation transformers generally do not reduce low frequency harmonics and resonance problems
Et EMC filter i tillegg til støydempingstrafo er lurt.
Støydempingstrafoer demper i området 5KHz og ett stykke opp,
men ikke så mye i området til EMC filtre som fungerer fra ca. 50KHz og godt opp i MHz området.
Schaffner EMC filtre fåes fra en hundrelapp til nær 10 000 Kr.
"Normale" audio nettfiltre ala Isotek osv. har den enkle varianten
Men kan i noen tilfeller forverre tilstanden,og noe ganger kan de gi null virkning.
Litt avhengig av støybilde og mest av alt nettimpedansen
DC felle?
Som en ser har en DC felle ingenting med jorden å gjøre.
Ikke er de dyre heller.20 000Kr..???
L C Audio Technology / DC Filter
DCT03 DC filter for toroidal transformers - heavy duty version - Sjöström Audio
https://www.kjell.com/no/produkter/...svern/supra-dc-filter-for-nettspenning-p69758
Da vil en regenerator gi mye mer valuta