Jeg tviler ikke på at det fungerer hos deg.
Men hvis en skal være litt kritisk så kan man se på standarden EN 50160 som sier at THD inntil 8% er akseptabelt. Så kan man spørre seg selv hva som er galt med utstyret når det fungerer dårlig med et støynivå på 15% av øvre verdi iht europeisk standard. Landsgjennomsnittet er forøvrig 1.4% THD og det er lavt i europeisk sammenheng.
Hvis du hadde hatt en varmeovn på 500 watt på kursen ville du også fått ca 0.3% THD, altså samme resultat som med strømrenseren din.
Her kan du få bekreftet at en liten varmeovn ville gitt deg samme resultat som PPP, kapittel 5.2 som er aktuelt.
50215. Elektrisk st�y i yrkesbygg - Statsbygg
Det er IKKE EN 50160 som gjelder,men./d: FOR-2004-11-30-1557 :d/ Forskrift om kraftleveringskvalitet. Leveringskvalitet i kraftsystemet Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet,noe mitt nettselskap
ble korrigert på av NVE.
8% er ikke bare akseptabelt,THD skal IKKE overstige 8% målt gjennomsnittlig i løpet av 10 min og 5% i løpet av 1 uke.
500W reduserer ikke THD på min PPP,men endrer Powerfaktor fra 0,54 til 0,99 hos meg.Det høres,spesielt sommertid
da det er lite ren ohmsk belastning på nettet da.
Ja,ren ohmsk belastning reduserer THD,men en varmeovn parallelt med stereoen hjelper lite på THD lokalt over stereoen.
Harmoniske på nettet har jevnt over hvert innenfor forskriften vinterstid,men vil om våren,sommer og høst stige.