Strømfiltre,VIRKER,VIRKER IKKE?
Det som påvirker filtre hvor vidt de virker eller ikke er i all hovedsak støybilde og kilde-last impedans.
Nettfiltre fungere best i området 150kHz og oppover i MHz området.
I området harmoniske,definert i forskrift om leveringskvalitet,FoL, fra grunnfrekvens og opp til 2500Hz er virkning minimal.
Så er det problem området 2kHz - 150 kHz, supraharmonics, som i all hovedsak er å finne i egen installasjon, og lite ute på nettet.
Denne støyen vil bli sterkt påvirket av kilde impedansen, nettimpedansen.
Er denne lav vil filtrene forsterke denne støyen.
Er kilde impedansen "midt på treet" blir virkning oftest minimal.
Er kilde impedans "høy" kan nettfiltre gi ett positivt bidrag.
Nettfiltre måles i lab med kilde - last impedans på 50 ohm.
Men i virkelighetens verden finnes ikke en slik impedans.
Ser en på målekurvene til noen Schaffner filtre viser kurvene A og B dempningen ved standard 50/50 ohm kilde - last impedans.
Men virkelighetens verden ligger nærmere kurvene C og D, og viser tydelig virkning av støy i området supraharmonics.
Dempningen er langt unna hva som kurvene A og B viser, og i enkelte frekvensområder blir faktisk støyen forsterket, kurve C og D.
Enkelte filtre kan også gi en slik forsterkning lenger nede en hva disse kurvene viser
This article will look at what causes harmful interference and how EMC regulations address them. It will examine three typical and largely encompassing cases that can be extrapolated to many other applications.
incompliancemag.com
What happens with a regular filter that you would find inside your equipment at 0.1/100 Ohms termination? Filters are built using combination of capacitors and inductors - they form resonances between themselves and the termination impedances.
What traces B and C demonstrate is so-called "negative attenuation" which is plain language means "signal amplification." At lower end of the spectrum the filter which was bought for the purpose of reducing EMI amplifies it instead - up to 10 times at some frequencies. Is it a bad filter?
This article will look at what causes harmful interference and how EMC regulations address them. It will examine three typical and largely encompassing cases that can be extrapolated to many other applications.
incompliancemag.com
How long do you think are your power cables? Don't just think of that cable with the plug coming from your equipment - think of the network of all power and ground cables in your facility, all with their inductances, capacitances, resonances, resistance, skin effect, and the rest. When a signal with a broad spectrum such as sharp pulse (shown in the second chart), encounters cable maze, the shape of the waveform changes.
How long do you think are your power cables? Don't just think of that cable with the plug coming from your equipment - think of the network of all power and ground cables in your facility, all with their inductances, capacitances, resonances, resistance, skin effect, and the rest. When a signal with a broad spectrum such as sharp pulse (shown in the second chart), encounters cable maze, the shape of the waveform changes.
Så hvorfor opplever noen en god virkning av nettfiltre og noen ingen virkning?
Det smutsiga nätet En genomgång av de parametrar som påverkar kvalitén på din strömförsöjning Text och bilder: Peo Karlshamn Juli 2016 Den här artikeln är en sammanfattad version av tråden "Det smutsiga nätet" och syftet är att försöka ge en större förståelse för vad som döljer sig bakom " två hå...
www.euphonia-audioforum.se
Tar vi en kikk på en måling noen audiofile foretok ser en tydelig hos hvem filtre hadde liten-ingen virkning og hvem som hadde virkning.
Vi har under åren som gått testat med ganska många olika fabrikat och modeller av strömrenare hos både A, B, C och hos mig, men det är faktiskt bara hos Gubbe A och hos mig som vi har märkt någon större skillnad med och utan.
Jag får oftast förhållandevis stor påverkan, men det är inte alltid som det har blivit till det bättre.
Gubbe B har i sin villa en förimpedans på 0,403 ohm i hifi-uttaget. Det är betydligt lägre än halva min förimpedans.
Han har också bara en bråkdel så mycket övertoner i sitt nät som vad jag har, trots betydligt fler elektroniska apparater och många fler "moderna" lampor.
Det finns nog bara lågenergilampor och dimmade LED-spotar i hela huset.
(Han har heller aldrig fått något direkt positivt resultat av en "vanlig" strömrenare till sin anläggning, snarare tvärtom.)
Gubbe B får altså da samme effekt av nettfiltre som hos meg, det låter værre, helt etter som målinger hos meg,
der både nettfiltre og nett - apparatkabler påvirker støykomponent.
This article will look at what causes harmful interference and how EMC regulations address them. It will examine three typical and largely encompassing cases that can be extrapolated to many other applications.
incompliancemag.com
Cables: A Long and Winding Road.. som vist over i innlegget..
Og hva med de lavere harmoniske i fordelingsnettet med resonans?
Her er hva netteier gjorde i ett relativt lite distribusjonsnett hos oss,
i tillegg til å redusere kilde impedans,øke kortslutnings ytelsen ved å bytte fordelingstrafo fra 315 kva til 800kva
For å komme videre har jeg besluttet at vi installerer 800kVA transformatoren på fredag 31. Jeg ser ingen hensikt i å utsette dette ettersom vi nå har målinger oppkoblet og kan sjekke virkningen av tiltakene. Spenningen justeres noe ned i forhold til nivået som holdes i dag.
Ny 800kVA transformator bedrer imidlertid ikke forholdene på 22kV siden eller på andre trafokretser enn Årtun sentrum. Jeg har søkt Saudefaldene om tillatelse til forsyne Breiborg fra Minnehaugen linjen som passerer Odden kiosken like ved deg. 22 kV kabelen mellom Odden og Årtun sentrum skal kobles ut og legges død. Jeg håper vi da lykkes i å endre egenfrekvensen i 22kV nettet så pass mye at forstyrrelsene i 22kV nettet reduseres noe. Vi fjerner ikke all støy men lykkes kanskje med å dempe den så mye at forholdene blir akseptable.
Årsaken til de gode forholdene nå antar jeg mer skyldes at støyen fra overliggende nett er lav snarere enn at tiltakene vi har gjort bidrar så mye. Vi har riktignok lagt ut 500 m kabel mellom Årtun sentrum og Odden hvilket representerer ca 0.1 microfarad men dette må ses opp mot totalt ca 1.16 dvs det mindre enn 10%. Det er alt vi kan koble bort uten å ta strømmen fra noen.
Så da kan en spørre om 2m apparat kabel vil påvirke en kurs med 15m kabel,og hvor mange % de 2m utgjør.
Min dedikerte stereo kurs er 1,3m,og en normal apparat kontakt er 1.7m?
Derfor har jeg en god stund sagt at det kan svare seg å kjøpe et LCR meter til ca 1000 Kr og gå på leit etter lakris snorer
og andre kabler på gjenvinningen. Leit etter kabler med lav kapasitans.
Nordost måler bra,men så er det prisen da.
Disse tallene bør en ha som referanse og sikte seg inn på når en leiter etter strømkabler.
Blue Heaven is 10pF/ft
Red Dawn is 10/pF/ft
Heimdall 2 is 10pF/ft
Frey 2 is 8.8pF/ft
Tyr 2 is 8pF/ft
Valhalla 2 is 8pF/ft
R= pr. 1000ft/304m
C= pr. 30cm
Spurte også In-Akustic ? etter data på deres kabler, jeg fikk aldri svar
Ble sikkert for og galt dette innlegget