Hvordan har du koblet?Vis vedlegget 733105
satte inn den kameraten her, men det hjalp ikke veldig mye . Underdimensjonert ?
Feilkoplet, hvis det den kjører som på bildet.....Vis vedlegget 733105
satte inn den kameraten her, men det hjalp ikke veldig mye . Underdimensjonert ?
Hvordan har du koblet?
Og justert?
Flott med kommentarer, så ikke det før nå, se forøvrig over.Nemlig! Begge faser skal inn på sida som er merket "Input" - og begge faser ut i andre enden....
Det sikringskarakteristikken som er problemt.Vis vedlegget 733103
Parallellt med denne tråden har jeg selv henta en variac hos en hyggelig fyr her på HFS. Men ikke pokker om jeg får start på den uten at 20A automatsikringen går.
Tror ikke jeg ville brukt denne typen softstart til denne applikasjonen.
Den er vel tenkt brukt til laster slik som motorer, lamper, varme element etc. med kontinuerlig strømtrekk.
Hvis softstarten trigger i nullpunkt på sinuskurven så er vel ikke det ideelt her..?
Den som Audiomix bruker er et mye bedre valg.
@superhkm
Jeg tror den du bruker burde fungere helt fint og minst like bra som en relebasert type. Den kan starte induktive laster i følge databladet.
Jeg gjetter at du har koblet bryteren etter softstarten, og at det er derfor den ikke virker. Prøv å ta ut støpselet, la bryteres stå i PÅ posisjon og sett inn støpselet.
Den du bruker er basert på halvledere i stedet for rele. Dette gjør den nærmest uslitelig og vil vare evig så lenge den ikke overbelastes.
@jappen Hvorfor skulle det ikke være ideelt å trigge på nullpunktet?
En Variac er netop en variac fordi den kan justeres. Hvis man skruer langsomt op vil der ikke pludseligt gå voldsomt store strømme. Det er vel den vigtigste årsag til å bruke den.Alle transformatorer bruker svært mye strøm akkurat når de skrus på. Dette er fordi magnetfeltet i transformatoren er ute av synk med spenningen i strømnettet. Når de først er "kommet i gang" så bruker de nesten ikke strøm i det hele tatt så lenge du ikke bruker strøm på utgangen av trafoen.
Det som vil skjer når du prøver å starte en variac (som er en stor transformator) er at den trekker så mye strøm at sikringen i sikringsskapet ryker. Ved å sette inn en motstand i serie med ene fasen så begrenser du hvor mye strøm som kan gå inn på variacen og sikringen holder.
Bruker du f.eks en motstand på 23 Ohm så vil strømmen aldri kunne bli mer enn 10A. Ohms lov er jo: I=U/R og 230V/23 Ohm blir 10A.
Bruker du en lyspære så vil den typisk blinke når du skrur på, og så vil den raskt slukke når variacen "er i gang". Dette tar under et sekund.
Hvis lampen fortsetter å lyse for fullt hele tiden betyr det at variacen din er kortsluttet.
Det er utbredt uvitenhet mht trafoer og start strøm.Sludder! Startstrømmen i trafoer, - også variacer, er gjerne 10x merkestrømmen og mer, - jo større trafo jo verre.... nettopp pga at strøm og spenning er langt ute av fase til kjerna er mettet...... deretter funker det som du skriver....
På den annen side skjønner jeg ikke hangen til å bruke B-sikringer på boligkurser til generell bruk... selv enkelte støvsugere popper glatt en 10A B-sikring.
Sådan har jeg aldrig oplevet det. Desuden kender jeg bare Audiomix, som har det synspunkt på at det er trafoen alene der bestemmer startstrømmen. På mange forums har de en anden holdning.Sludder! Startstrømmen i trafoer, - også variacer, er gjerne 10x merkestrømmen og mer, - jo større trafo jo verre.... nettopp pga at strøm og spenning er langt ute av fase til kjerna er mettet...... deretter funker det som du skriver....
På den annen side skjønner jeg ikke hangen til å bruke B-sikringer på boligkurser til generell bruk... selv enkelte støvsugere popper glatt en 10A B-sikring.
Det er viten som gjelder. Ikke synsing og holdninger.Sådan har jeg aldrig oplevet det. Desuden kender jeg bare Audiomix, som har det synspunkt på at det er trafoen alene der bestemmer startstrømmen. På mange forums har de en anden holdning.
Nei, har ikke det. Hadde jeg visst jeg skulle drive å koble den til og fra og teste justeringer hadde jeg montert den et annet sted. Du mente den var bedre plassert etter bryteren også ?Så bra.
Har du prøvd å redusere tiden på soft starten til minimum?
Det kan hende at når den gjør vondt verre når den driver å pulser i lang tid.
Bare en teori
Holdninger og "opplevelser" har ingenting med dette å gjøre Drossel. Det er bare fakta som er godt dokumentert og kjent siden Nicola Tesla jobbet med dette for 140 år siden, og sikkert før det også.Sådan har jeg aldrig oplevet det. Desuden kender jeg bare Audiomix, som har det synspunkt på at det er trafoen alene der bestemmer startstrømmen. På mange forums har de en anden holdning.
Det er jo det Audiomix nægter. At kondensator batteriet og spændingen på disse spiller en rolle for opstarts strømmen.Holdninger og "opplevelser" har ingenting med dette å gjøre Drossel. Det er bare fakta som er godt dokumentert og kjent siden Nicola Tesla jobbet med dette for 140 år siden, og sikkert før det også.
Jeg har en 5700VA variac og den er såpass kraftig at den av og til utløser en 16A "B" karakteristikk automatsikring når jeg skrur den på. Dette skjer uansett om variac er satt til 0 eller MAX på utgangen. Det har ingenting å si siden hele spolen og tilhørende magnetfelt må settes opp når strømmen tilkobles.
Tror du det er Audiomix som har skrevet dette også?
Vis vedlegget 733640
Det er altså TO ting som definerer oppstartsstrømmen
1. Størrelsen på transformatoren
2. Størrelsen på kondensatorbatteriet på sekundærsiden.
Punkt 1 har mest å si de første millisekundene. Punkt 2 har mest å si de neste 1-3 sekundene helt avhengig av størrelsen på kondensatorbatteriet.