Kabler er en del av helheten,fra last til kilde.Er dette med kabler og hva de gjør av forskjell med strømmen (les lyden) kun et HiFi fenomen?
Jeg har jobbet hele livet med militær og sivil elektronikk.
Uten om tverrsnitt, isolasjon og noen andre detaljer var det aldri snakk om hva en kabel tilførte eller trakk fra.
Den militære delen av Rygge flyplass ved Moss måtte bli forsynt fra ny kilde pga spenningskvaliteten.
Ett av landets hovedsykehus måtte bytte ny kabel til kompressorer.
En gikk over fra aluminium til kobber..10-15m.
påvirkning av supraharmonic kun et hihi fenomen?
Den som ikke ser sammenhengen her må være direkte faglig akterutseilt
PQA - Power Quality Analysis - Power Quality Analysis
PQA tilbyr spisskompetanse på måling, analyse, problemløsning og rådgivning innen spenningskvalitet. Ta kontakt for å høre hva vi kan tilby.
pqa.no
Og igjen,hvor mange % utgjør apparatkabel på en normal kurs?
Hentet herfra.
Hva tror dere skjer om en forandrer litt på LCR verdier på kursen.
Hvor vil returstrømmene gå i en installasjon?(Retur strømmer som dere ser ut til å benekte eksisterer)
Jag har jobbat vidare en hel del med supratoner (eng. supraharmonics dvs störningar i frekvensområdet 2 till 150 kHz) sedan
dokumentet som du hänvisar till. Dessa supratoner alstras och injiceras i nätet av apparater som har någon form av switchning (alltså
nästan all ny utrustning, TV, datorer, växelriktare för solceller, elbilsladdare, spisar, mikrovågsugnar, LED lampor osv). Hur mycket som
skickas in på nätet i form av en ström beror på vilken impedans apparaten ”ser” för den frekvensen. Den impedansen består inte bara
utav nätimpedansen utan också den ingångsimpedans som finns hos andra anslutna apparater. Låt oss anta att du i ditt hus har en TV
med ett EMC filter. Detta filter har en kondensator kopplat mellan fas och nolla. Bredvid din TV ansluter du en vanlig LED lampa
bestående av en likriktardel med en kondensator på DC sidan. Din TV kommer att skicka in en högfrekvent ström till nätet på exempelvis
50 kHz och din lampa skickar in en ström på exempelvis 30 kHz. Om du mäter på ingången till din TV kommer du att se både 50 kHz och
30 kHz då kondensatorn i filtret erbjuder en lågimpedans väg för strömmen från lampan på 30 kHz. Störningen från lampan kommer
alltså att i högre grad flyta till TVn än ut mot det mer induktiva nätet (som har högre impedans för dessa frekvenser). Så läge TVn (och
filtret) är ansluten så kommer den att shunta störningen från lampan. På samma sätt kommer du att kunna se 50 kHz om du mäter vid
lampan. Då likriktarbryggan är öppen och lampan drar 50 Hz ström kommer kondensatorn på DC sidan att kopplas mot nätet och lampan
drar också till sig strömmen på 50 kHz (och eftersom lampan är olinjär kommer den också att skapa multiplar av denna 50 kHz signal,
dvs övertoner på supratonen). Här kommer du att kunna få en situation då dessa störningar bara flyter mellan dina två apparater och du
kommer inte att se någon störning om du mäter vid tex huvudsäkringen. Detta är såklart en förenkling då det finns många laster
anslutna till nätet och man får aggregeringseffekter och dämpning i kablar osv. Huruvida dessa supratonsströmmar kan skada en apparat
låter jag vara osagt men det kan medföra ökad stress på kondensatorn som utsätts för höga strömmar som den inte är avsedd för. Det
finns också ett antal rapporterade fall då man misstänkt att supratoner ligger bakom att någon apparat inte fungerar som den ska.
Kan du,@Aurora og resten av gjengen forklare hva som er galt med dette?