    Kurvebildene fra den PS-greia begynner å ligne på illustrasjonene fra ei lærebok i signalteori, om hvordan man bygger opp et firkantsignal fra diskret sinuskomponenter....
    Her ble øya bare større og større:

    "This is the only part of the wave that is useful"
    Hele kurve er selvsagt nødvendig! - og derved "useful"

    "Note how small the peak is of the sine wave"
    Bare å skru på x-aksen så ser den mye større ut ....

    "Note the flat top of the sinewave"
    Hvis toppen er flat, så det ingen sinuskurve.
    Sinuskurven endrer seg absolutt hele tiden!

    For meg høres dette ut som tullprat, og det undergraver selvsagt tilliten til nevnte firma.

    Det betyr selvsagt ikke at jeg ikke skjønner at nettstøy kan være svært problematisk.
    Jeg kjøper argumentet rundt sinus.
    Har hørt flere snakke om 'harmonisk eller uniform sinus'
    Sinus er harmonisk av natur, ellers er det ikke sinus.

    Det er sikkert flere som kan ha noe å lære fra denne snutten:
    https://youtu.be/XaRuFeEYTWQ
    Det er jo egentlig power supplyet vi lytter til hvis vi skal si det enkelt.
     

    ymir

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    13.12.2013
    Innlegg
    5.304
    Antall liker
    5.002
    Torget vurderinger
    2
    Kurvebildene fra den PS-greia begynner å ligne på illustrasjonene fra ei lærebok i signalteori, om hvordan man bygger opp et firkantsignal fra diskret sinuskomponenter....
    Her ble øya bare større og større:

    "This is the only part of the wave that is useful"
    Hele kurve er selvsagt nødvendig! - og derved "useful"

    "Note how small the peak is of the sine wave"
    Bare å skru på x-aksen så ser den mye større ut ....

    "Note the flat top of the sinewave"
    Hvis toppen er flat, så det ingen sinuskurve.
    Sinuskurven endrer seg absolutt hele tiden!

    For meg høres dette ut som tullprat, og det undergraver selvsagt tilliten til nevnte firma.

    Det betyr selvsagt ikke at jeg ikke skjønner at nettstøy kan være svært problematisk.
    Jeg kjøper argumentet rundt sinus.
    Har hørt flere snakke om 'harmonisk eller uniform sinus'
    Sinus er harmonisk av natur, ellers er det ikke sinus.

    Det er sikkert flere som kan ha noe å lære fra denne snutten:
    https://youtu.be/XaRuFeEYTWQ
    Det er jo egentlig power supplyet vi lytter til hvis vi skal si det enkelt.

    Det hele dreier seg vel om hvordan på en pedagogisk måte forklare uinnvidde,
    slik at de kan få en forståelse om dette.
    Om de har lykkes vil det være delte meninger om.
    Forklaringen til PS Audio er i hvert fall ikke myntet på fagfolk.

    Ikke avviker forklaringen sååå mye i forhold til hverken "rhesus" eller Elliot.
    Det er mer flisespikkeri fra en som muligens kan mer enn en lekmann.


    Mains Quality

    The slightly distorted waveform actually results in a small improvement, with lower ripple and noise than if the rectifier and filter capacitors are fed with a pure sinewave. This happens because the filter capacitors have a tiny bit longer to charge while the mains is at its peak.

    rhesus.jpg
     

    Distinctive

    Æresmedlem
    Ble medlem
    04.12.2006
    Innlegg
    11.063
    Antall liker
    3.595
    Sted
    Stavanger
    Det er greit at fremstillingen hovedsakelig er myntet på kunder, Ymir, men det er tilstrekkelig for å forstå essensen i problemet, er det ikke? Altså, når korrekt implementert så avhjelper det sikkert for mange forhold.
    Det er ikke om å gjøre å komplisere ting unødvendig og dette klarer denne videoen på en utmerket måte, spør du meg.
     

    The Shy

    Æresmedlem
    Ble medlem
    10.04.2017
    Innlegg
    11.347
    Antall liker
    16.745
    Sted
    Langesund
    Har du så mange skjemutklipp at du går i surr;) Fikk liksom ikke det forrige til å passe inn i det siste innlegget ditt.
    Så nå er det nye, at støy på nettet er bare positivt.
     

    Distinctive

    Æresmedlem
    Ble medlem
    04.12.2006
    Innlegg
    11.063
    Antall liker
    3.595
    Sted
    Stavanger
    Har du så mange skjemutklipp at du går i surr;) Fikk liksom ikke det forrige til å passe inn i det siste innlegget ditt.
    Så nå er det nye, at støy på nettet er bare positivt.
    Ja, det er faktisk et sant helvete å redigere dette forumet på en iPad både i Safari og Chrome.

    Her er essensen:

    'Det hele dreier seg vel om hvordan på en pedagogisk måte forklare uinnvidde,
    slik at de kan få en forståelse om dette.
    Om de har lykkes vil det være delte meninger om.
    Forklaringen til PS Audio er i hvert fall ikke myntet på fagfolk.

    Ikke avviker forklaringen sååå mye i forhold til hverken "rhesus" eller Elliot.
    Det er mer flisespikkeri fra en som muligens kan mer enn en lekmann.'

    Den siste setningen din klarer jeg ikke helt å 'wrap my head around'
     

    The Shy

    Æresmedlem
    Ble medlem
    10.04.2017
    Innlegg
    11.347
    Antall liker
    16.745
    Sted
    Langesund
    Har du så mange skjemutklipp at du går i surr;) Fikk liksom ikke det forrige til å passe inn i det siste innlegget ditt.
    Så nå er det nye, at støy på nettet er bare positivt.
    Ja, det er faktisk et sant helvete å redigere dette forumet på en iPad både i Safari og Chrome.

    Her er essensen:

    'Det hele dreier seg vel om hvordan på en pedagogisk måte forklare uinnvidde,
    slik at de kan få en forståelse om dette.
    Om de har lykkes vil det være delte meninger om.
    Forklaringen til PS Audio er i hvert fall ikke myntet på fagfolk.

    Ikke avviker forklaringen sååå mye i forhold til hverken "rhesus" eller Elliot.
    Det er mer flisespikkeri fra en som muligens kan mer enn en lekmann.'

    Den siste setningen din klarer jeg ikke helt å 'wrap my head around'
    Tenkte mer på innlegget til ymir. Det hadde med en gang det kom, et annet utklipp enn det det står med nå. Dette passe bedre inn i innlegget for å si det sånn
     

    ymir

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    13.12.2013
    Innlegg
    5.304
    Antall liker
    5.002
    Torget vurderinger
    2
    Har du så mange skjemutklipp at du går i surr;) Fikk liksom ikke det forrige til å passe inn i det siste innlegget ditt.
    Så nå er det nye, at støy på nettet er bare positivt.
    Ja, det er faktisk et sant helvete å redigere dette forumet på en iPad både i Safari og Chrome.

    Her er essensen:

    'Det hele dreier seg vel om hvordan på en pedagogisk måte forklare uinnvidde,
    slik at de kan få en forståelse om dette.
    Om de har lykkes vil det være delte meninger om.
    Forklaringen til PS Audio er i hvert fall ikke myntet på fagfolk.

    Ikke avviker forklaringen sååå mye i forhold til hverken "rhesus" eller Elliot.
    Det er mer flisespikkeri fra en som muligens kan mer enn en lekmann.'

    Den siste setningen din klarer jeg ikke helt å 'wrap my head around'
    Tenkte mer på innlegget til ymir. Det hadde med en gang det kom, et annet utklipp enn det det står med nå. Dette passe bedre inn i innlegget for å si det sånn
    ;)Måtte telle,fem stk derav to av den typen.
    Begynnende alzheimer,eller hvor langt fremskredet den er er jeg litt usikker på,
    men godt å ta vare på div.,en liten stund ihvertfall;)
     

    Trondmeg

    Æresmedlem
    Ble medlem
    28.12.2003
    Innlegg
    13.181
    Antall liker
    8.356
    Torget vurderinger
    12
    Personlig foretrekker jeg ren sinus og større kapasitans. Hvorfor man plutselig skal tilføre store mengder forvrengning er underlig. Da ville det i så fall vært "best" å ha en firkantbølge i stedet.
     

    Distinctive

    Æresmedlem
    Ble medlem
    04.12.2006
    Innlegg
    11.063
    Antall liker
    3.595
    Sted
    Stavanger
    Personlig foretrekker jeg ren sinus og større kapasitans. Hvorfor man plutselig skal tilføre store mengder forvrengning er underlig. Da ville det i så fall vært "best" å ha en firkantbølge i stedet.
    Da tenker du på 'multiwave' diskusjonen, formoder jeg?
     

    ymir

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    13.12.2013
    Innlegg
    5.304
    Antall liker
    5.002
    Torget vurderinger
    2
    Personlig foretrekker jeg ren sinus og større kapasitans. Hvorfor man plutselig skal tilføre store mengder forvrengning er underlig. Da ville det i så fall vært "best" å ha en firkantbølge i stedet.
    Plutselig og plutselig,nå har vel PS Audio holdt på med dette i ca. 20 år.
    "adds some 3rd harmonics" er vel ikke "big amount",
    litt sånn typisk "målemafia" omskriving:)
     

    Distinctive

    Æresmedlem
    Ble medlem
    04.12.2006
    Innlegg
    11.063
    Antall liker
    3.595
    Sted
    Stavanger

    Kabeldragern

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    13.01.2003
    Innlegg
    4.326
    Antall liker
    1.186
    Sted
    Kristiansund
    Torget vurderinger
    1
    De nye AMS målerne kan logge og gi ut data om støy, frekvensustabilitet, ubalanse mellom fasene bl.a.
    Det er ikke uten grunn at dette er spesifisert i de nye målerne.

    Stor kunnskapsmangel om emnet og ufattelig at hifi-folk legger igjen hundretusenvis av kroner uten å ta hensyn til støy av forskjellige former på nettspenningen.
     

    ymir

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    13.12.2013
    Innlegg
    5.304
    Antall liker
    5.002
    Torget vurderinger
    2
    De nye AMS målerne kan logge og gi ut data om støy, frekvensustabilitet, ubalanse mellom fasene bl.a.
    Det er ikke uten grunn at dette er spesifisert i de nye målerne.

    Stor kunnskapsmangel om emnet og ufattelig at hifi-folk legger igjen hundretusenvis av kroner uten å ta hensyn til støy av forskjellige former på nettspenningen.
    Måling av spenningskvalitet er ikke spesifiserte eller lovpålagt.
    Men nettselskapene kan kjøpe tilleggspakker frivillig.
    Hos oss,Haugaland kraft er detektering av jordfeil høyt prioritert.

    https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-301/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4


    Ellers er det Justervesenet som skal se til at de måler rett


    https://www.justervesenet.no/stoler-pa-smartmaleren/

    https://sciencebulletin.org/archives/10940.html

    Hei
    Justervesenet er fra flere hold blitt gjort oppmerksom på den studien du viser til, og er i ferd med å gå gjennom den for å kunne gjøre tilsvarende tester på målere som brukes i Norge.

    Når det gjelder krav til målenøyaktighet for elmålere, er disse beskrevet i forskrift om krav til elektrisitetsmålere (link til Lovdata). Denne forskriften er åpen med tanke på hva slags teknologi som skal benyttes for å gjøre målingene, så lenge den oppfyller kravene til målenøyaktighet og robusthet som er spesifisert i denne forskriften. Dette må også være testet og dokumentert iht. disse kravene. El-målere skal kunne takle forstyrrelser av den typen du lister opp, men jeg ser at den studien du viser til stiller spørsmål om de testene som faktisk gjøres er relevante. Dette er noe vi i Justervesenet skal se nærmere på.

    Med vennlig hilsen

    Bjørn Fjeldstad
    senioringeniør
    Justervesenet
     

    Kabeldragern

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    13.01.2003
    Innlegg
    4.326
    Antall liker
    1.186
    Sted
    Kristiansund
    Torget vurderinger
    1
    ^ Har fått info fra nettselskapet i mitt område at info om spenningskvalitet kan hentes ut via HAN-utgangen. Kanskje de bare bløffer...?
     

    ymir

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    13.12.2013
    Innlegg
    5.304
    Antall liker
    5.002
    Torget vurderinger
    2
    ^ Har fått info fra nettselskapet i mitt område at info om spenningskvalitet kan hentes ut via HAN-utgangen. Kanskje de bare bløffer...?
    Målinger KAN hentes ut,DERSOM netteier kjøper og får installert tilleggspakken i AMS måleren,
    noe som er frivillig.Det er ikke alle nettselskapene som mener det er nødvendig.Det blir mye data å håndtere.
    De har jo allerede utplassert PQ målere rundt om som er pålagt iht forskrift.
     

    Roberth

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    05.01.2010
    Innlegg
    2.498
    Antall liker
    291
    Torget vurderinger
    20
    En oppdatering.

    2. Skyldes definitivt at støyen vandrer over fra datamaskin til anlegg.

    Kjøpte meg en ifi iPurifier 2 og vipps, lyden ble fantastisk i allefall når det gjelder 2. så viddt jeg kan høre.

    Nå har frosten kommet, så blir spennende å se utover vinteren hvordan det blir da.
     

    Balle Clorin

    Æresmedlem
    Ble medlem
    19.06.2012
    Innlegg
    10.810
    Antall liker
    10.221
    Torget vurderinger
    2
    Alle har apparater for å måle nettstøy i heimen, de heter høyttaler og bør kombineres med ører,
    Vil man bruke øynene finnes det oscilloskop
    83510D3F-7A7C-4FD6-A876-CC9833409220.jpg
    DD7D4D25-024E-4957-A9D9-4189769576BA.jpg
    DD7D4D25-024E-4957-A9D9-4189769576BA.jpg

    Obs målingene er gjort på guiden IKJE rett på nettsidene, det siste krever spesialutstyr og kompetanse



    Støyen som vises her skyldes en LED-lys dimmer og er synbar og målbar, men ikke hørbar . En rute på osciøoskopet utgjør 0.7 mV dvs veldig lavt. Starter med dimmerlys av , så på, så av
     
    Sist redigert:

    Roberth

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    05.01.2010
    Innlegg
    2.498
    Antall liker
    291
    Torget vurderinger
    20
    Nå når det har virkelig blitt kaldt så, er støyen her for fullt slik som forrige vinter, bare mye mindre men fortsatt ganske ekstremt. 1. og 2. er som oftest separat, 1. lurer jeg på om det kan være veldig mye DC-offset fordi det minner meg veldig om fasefeil opplever jeg, har planer om å bestille DC-blokkeringsfilter, skader vel ikke å ha uansett. 2. har jeg observert nå at vaskemaskinen lager, satt på en ekstra ferrit på den mens den gikk og 2. ble mindre verre akkurat da.

    Oscilloskop koster vel flesk vil jeg anta?
     
    Sist redigert:

    Audiomix

    Bransjeaktør
    Ble medlem
    05.07.2004
    Innlegg
    13.181
    Antall liker
    5.100
    Sted
    Kongsberg
    Torget vurderinger
    29
    Nå når det har virkelig blitt kaldt så, er støyen her for fullt slik som forrige vinter, bare mye mindre men fortsatt ganske ekstremt. 1. og 2. er som oftest separat, 1. lurer jeg på om det kan være veldig mye DC-offset fordi det minner meg veldig om fasefeil opplever jeg, har planer om å bestille DC-blokkeringsfilter, skader vel ikke å ha uansett. 2. har jeg observert nå at vaskemaskinen lager, satt på en ekstra ferrit på den mens den gikk og 2. ble mindre verre akkurat da.

    Oscilloskop koster vel flesk vil jeg anta?
    Lå nettopp et på finn.no til kr 2300,-
    HP1725 tror jeg det het.
     

    jane

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    27.06.2004
    Innlegg
    3.139
    Antall liker
    1.178
    Sted
    '
    "Note the flat top of the sinewave"
    Hvis toppen er flat, så det ingen sinuskurve.
    Sinuskurven endrer seg absolutt hele tiden!

    For meg høres dette ut som tullprat, og det undergraver selvsagt tilliten til nevnte firma.
    Litt klønete formulert ja, kurven er summen av flere sinuskurver.
    Egentlig er det ikke nødvendig å shape en spenningskurve før den skal mate en tradisjonell strømforsyning. Strømforsyningen vil helt av seg selv kutte toppene på matespenningen på grunn av kobbertapet i trafoen (ingen trafo er ideell men har intern resistans i viklingene). Jo mer strøm du trekker ut av trafoen, typisk i peakene som mater ledekondensatorene, jo større blir internt speningsfall.
    Dette kan lett modelleres i f eks SPICE eller andre verktøy. Her er et bilde av hva som skjer i PSUD2, grafen er spenningen ut av trafen. Trafoen mates av en ren sinus.

    PSUD2.JPG
     

    ymir

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    13.12.2013
    Innlegg
    5.304
    Antall liker
    5.002
    Torget vurderinger
    2
    Nå når det har virkelig blitt kaldt så, er støyen her for fullt slik som forrige vinter, bare mye mindre men fortsatt ganske ekstremt. 1. og 2. er som oftest separat, 1. lurer jeg på om det kan være veldig mye DC-offset fordi det minner meg veldig om fasefeil opplever jeg, har planer om å bestille DC-blokkeringsfilter, skader vel ikke å ha uansett. 2. har jeg observert nå at vaskemaskinen lager, satt på en ekstra ferrit på den mens den gikk og 2. ble mindre verre akkurat da.

    Oscilloskop koster vel flesk vil jeg anta?
    Tyder på at nettet du er tilsluttet er svært svakt.
    Løsningen er at netteier oppgraderer forsyningstrafoen,
    flytting,eller investering i regenerator fra PurePower.
    Filtre og andre regeneratorer vil ikke hjelpe.

    Problemet er mye likt som hos meg tidligere hvor det ble en bedring
    ved hver oppgradering av forsyningstrafoen til netteier.



    http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-11.html

    Har ved flere anledninger referert til denne

    http://www.standard.no/Global/PDF/E...Norsk Distribusjonsnett - Helge Seljeseth.pdf

    Hvorfor medfører en hel del apparater så mye forstyrrelser på spenningen i Norge?

    Anslagsvis mellom 40 og 50 % av det norske lavspenningsnettet har en impedans høyere
    og til dels mye høyere
    enn den standardiserte referanseimpedansen (Svake nett).

    Apparatene skal ikke genere utillatelige forstyrrelser når de er tilkoblet et slikt svakt nett

    Følgende verdier er gitt i IEC TR 60725:

    Apparater < 16 A 230V/400V (50Hz)
    Faseleder 0,24+j0,15 Ω (Sk= 565 kVA, Ik=0.8 kA)tallverdi: 0,28 Ω
    Nøytralleder 0,16+j0,10 Ω
    Fase-nøytral 0,40+j0,25 Ω

    Det finnes ikke referanseimpedanser for 230 V IT. Men dersom man i et 230V IT nett skal ha
    samme nettstyrke som referanseimpedansen gir blir transformasjonen som følger:

    ??????230 =
    2302 ∙ ??????400
    4002

    Dette betyr at referanseimpedansene referert 230V blir:

    Apparater < 16 A 230V (50Hz)
    Faseleder 0,08+j0,05 Ω tallverdi: 0,093 Ω

    Om elektriske apparater skaper utfordringer for spenningskvaliteten
    i nettet avhenger hovedsakelig av tre forhold ved apparatene samt
    hvor sterkt nettet som forsyner apparatene er.

    Hvor sterkt nettet er, kan beskrives ved nettets kortslutningsytelse
    og nettets impedans. Høy kortslutningsytelse tilsvarer lav impedans
    og tilsier et sterkt nett.


    • De tre avgjørende faktorene ved de elektriske apparatene er:

    1. Maksimal lastendring/effekt når apparatene starter og stopper (startforløp)
    2. Hvor hyppig/ofte apparater slås av og på (hyppighet/frekvens)
    3. Hvor stor forvrengning/avvik fra ren sinus det er på strømmen apparatene
    trekker.

    • Rørleggerfirma har svært ofte ikke kompetanse til å vurdere ytelse på
    motor/kompressor opp mot nettet der kunden er tilknyttet og det har det
    dessverre i en del tilfeller vist seg at heller ikke elektriker har


    Fra "helt av/på"-styrte vannvarmere til "triacstyring"

    • Til litt mer kontinuerlig last, men med betydelig netttilbakevirkning
    mht overharmoniske
    strømmer/spenninger




    Med dagens forsyningstrafo hos meg kan jeg peppre dedikert 16A kurs med støyende produkter
    uten at det påvirker lyden.Faktisk er det null påvirkning av lyden fra noe i min installasjon pr i dag.
    Årsak?Overdimensjonert forsyningstrafo = lav impedans og lav impedans i egen installasjon
    med bl.a overdimensjonert kabling og smeltesikring i stede for automatsikring.

    "audiofile" filtre er ikke noe annet en vanlige filtre som fra Schaffner etc.hvis oppgave hovedsakelig
    er å hindre at el-apparater ikke tilsmusser nettet,samt hindre apparatets egenstøy å smitte over til naboapparat.


    FN2090.jpg


    filter_2.jpg



    Isotek Sigma



    Sigma.jpg


    1. Gemensam "Differential Mode"-drossel
    2. Varistorer och Cx,Cy kondensatorer
    3. "Common Mode"-drosslar för 2x "High current" uttag
    4. "Common Mode"-drosslar för 4x "Medium current" uttag
    5. Automatsäkringar
     
    Sist redigert:

    Roberth

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    05.01.2010
    Innlegg
    2.498
    Antall liker
    291
    Torget vurderinger
    20
    Er ikke overasket over at du tror strømnettet er veldig dårlig her, vurderer å flytte til neste år, men inntil videre så må jeg bare prøve å leve med tingenes tilstand.

    Disse filtrene som du tar fram som eksempler, med disse påkoblet anlegget, så kan jeg vel bare si takk og farvell til dynamikk?

    Har vurdert å kjøpe et par Schaffner FN9222B å koble på anlegget. Men er usikker på hvilke typer støy det tar?

    2875_SCHAFFNER-FN9222B_2.jpg
     

    Balle Clorin

    Æresmedlem
    Ble medlem
    19.06.2012
    Innlegg
    10.810
    Antall liker
    10.221
    Torget vurderinger
    2
    Er ikke overasket over at du tror strømnettet er veldig dårlig her, vurderer å flytte til neste år, men inntil videre så må jeg bare prøve å leve med tingenes tilstand.

    Disse filtrene som du tar fram som eksempler, med disse påkoblet anlegget, så kan jeg vel bare si takk og farvell til dynamikk?

    Har vurdert å kjøpe et par Schaffner FN9222B å koble på anlegget. Men er usikker på hvilke typer støy det tar?

    Vis vedlegget 470666
    som 99% av alle strømfiltre tar den den støyen du ikke hører!! se figur fra Schaffner
    Capture.JPG

    Vær oppmerksom at de oppgitte kurvene gjelder normalt ved inn/utgangs-motstand 50/50 ohm. Og sier ingeting om hvordan det virker i praksis. Nettet hos meg har en impedanse på 0,3 ohm, dvs at ved 230Watt trekkes fra veggen så faller spenningen fra 230 til 229.7 Volt..dvs 0,13% ikke veldig hørbart

    Dog kan jo følsomme komponenter som streamere og DAC tenkes på påvirkes av høyfrekevent støy, da de jobber samme Hz område og med små signalnivå, Dårlig konstruerte fortserker kan gå selvsving og oscillere høyfrekvent uten at du hører det,men de kan bli varme og svi seg i værst tilfelle.

    Alle Dac'er og forforsterkere jobbe i klasse A og trekker samme strøm uansett belasting, så det bør ikke bli noe dynamikktap på kildene i allefall. Krafrige klasse A/B sluttrinn trekker ujevnt med strøm og kan tenkes å bli påvirket av motstandentregheten i ett filter

    Både min CDspiller/DAC og forforsterker er utsyrt men et lignende filter fra fabrikant.

    Å koble slikt til/i anlegget er ikke for amatører, potensielt brannfare og ugyldig fosikring og død om ukyndige tukler med dette. Man kan få kjøpte bokser og kabler med disse dingsene innkoblet
     
    Sist redigert:

    Roberth

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    05.01.2010
    Innlegg
    2.498
    Antall liker
    291
    Torget vurderinger
    20
    Men er det ikke slikt at støy som kommer inn forsterker vandrer over til dacen via rca-kablene?

    Kan jeg måle motstand på nettet med multimeter?
     

    ymir

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    13.12.2013
    Innlegg
    5.304
    Antall liker
    5.002
    Torget vurderinger
    2
    Her får du en god pekepinn på nettimpedansen.Enkel oppskrift



    Det smutsiga nätet - Artikelarkiv - Euphonia Audioforum


    Ta ett dubbelt vägguttag och mät spänningen med multimetern i det ena uttaget, vi kallar den U1. Skriv upp värdet.
    Plugga sedan in en resistiv last på 1000W eller något åt det hållet i det andra uttaget. En vattenkokare, kaffebryggare eller ett värmeelement går bra.
    Starta den och mät spänningen i uttaget när den är igång (kallas U2) och skriv upp värdet. Det räcker med några sekunder.
    Stäng av "vattenkokaren" och kontrollera att spänningen nu är ungefär densamma som U1.

    Titta på "vattenkokaren" så står det säkert någonstans (antagligen i botten) vilken effekt den har, t.ex 1200W.
    Ta nu den spänning som du först mätte i uttaget (U1) minus den spänning som du fick när "vattenkokaren" var igång (U2).
    exempel: Vid obelastat uttag mäter du 230V (U1) och med kokaren i drift mäter du 226V (U2). Skillnaden är då 4V (som vi logiskt kallar för U3).
    Det är spänningsfallet över din förimpedans.

    Räkna nu ut strömmen som kokaren drar genom att ta effekten (1200W i mitt exempel) och dela med spänningen U2 (1200 / 226 = 5,31A)
    Nu kan du räkna ut impedansen genom att dela spänningsfallet över förimpedansen (U3) med strömmen. (4V / 5,31A = 0,75 ohm)

    Gör om mätningen ett par gånger för att vara säker.
    Det här är ingen "snygg" eller exakt mätning, men den duger gott för att kontrollera att det inte är några större fel i ditt nät.



    Ellers betyr det ingen ting hvor vidt støyen er utenfor eller innenfor det hørbare området.
    Det som betyr noe er hvor vidt støyen,som i dag har nærmest fått en samlebetegnelse kaldt
    supraharmoniske som er fra ca.2500Hz til 150 000Hz påvirker strømforsyningene,og det gjør den.
    Problemet er at vanlige nettfiltre ikke tar alle støykomponenter.Men en kan få noe demping.

    I forskriften tillates max 8% THD.
    For supraharmoniske er det pr. i dag ingen grense,men IEEE jobber for en grenseverdi på 0,2%.


    http://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/89822-stra-m-og-stra-m-fru-blom-9.html



    http://grouper.ieee.org/groups/harmonic/iharm/ihfinal.pdf

    A similar analysis can be done relating the peak voltage
    deviations with interharmonic frequency. The interface between
    electronic equipment and the AC power system is the DC power
    supply comprising rectifiers, a capacitor and a regulator. The
    presence of the rectifiers ensures that only the AC voltage peaks
    charge the capacitor voltage. Since, from one cycle to another,
    these peaks always reach the same amplitude, the regulator
    corrects the fluctuations at the capacitor terminals

    .The addition of harmonics to the supply signal does not affectthe fluctuation because these harmonics are synchronized withthe fundamental of the power system. However, interharmonics,which are not synchronized, do affect the peak amplitude of theAC voltage supply (Figure 7). Consequently, recharging of thecapacitor varies from one cycle to another, resulting in anincrease in the fluctuation upstream of the regulator and, sincethis fluctuation is excessive, it affects the operation of the equipment.
     
    Sist redigert:

    Balle Clorin

    Æresmedlem
    Ble medlem
    19.06.2012
    Innlegg
    10.810
    Antall liker
    10.221
    Torget vurderinger
    2
    Her er en simulering av hvilke frekvenser som slipper gjennom et vanlig nettfilter tilkoblet min forsterkers trømforsyning, og med min strømettimpedanse på 0,316 ohm
    Filteret gir en tyelig topp som fokuserer støy akkurat som Schaffner kurvene i tidlgere innlegg viste
    Typisk filter til venstre, enkel X kondensator til høyre. Målt på sekundærsiden av nett trafo
    Capture2.jpg


    Uten noe filter eller X-kondensator
    c2.JPG


    OBS OBS enkel trafo modell uten lekkase eller kapasitans

    Ser vi på likespenningen er bildet slike med hhv filter og uten noe filter, Veldig mye av lavfrekvent støy filtreres bort av strømforsyningens kondensatatorer
    Capture.jpg

    Legger man på en X-kondensator på 200nF over nettspenningen fåår man bedre deming av høye frekvenser som forventet
    c2.JPG
     
    Sist redigert:

    ymir

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    13.12.2013
    Innlegg
    5.304
    Antall liker
    5.002
    Torget vurderinger
    2
    Litt fra virkelighetens verden.
    Som en kan lese og se påvirker dette all elektronikk,
    men her på hfs er dette ikke gjeldene for hifi elektronikk.


    http://grouper.ieee.org/groups/harmonic/iharm/ihfinal.pdf

    Traditional filtering methods used for harmonic control are not
    sufficient when interharmonics are present. This is due to the
    fact that a simple series tuned harmonic filter causes a new
    parallel resonance at a frequency just below the tuned frequency.
    When interharmonics are not present this is not a problem, but if
    they are, significant magnification of the voltage distortion can
    occur at the parallel resonant frequency. For example, a series
    tuned fifth harmonic filter has a sharp parallel resonance near
    the fourth harmonic.
    To overcome this problem, filters must be designed with
    damping resistors to minimize the magnitude of the parallel
    resonance. Unfortunately, this is expensive and results in
    additional real power losses in the filter.
    Another difficulty with an interharmonic filter design, is that
    interharmonic producing loads tend to produce frequency
    components over a wide range of frequencies. This leads to the
    design of multi-stage filters which adds to the complexity and
    cost.


    http://www.hifisentralen.no/forumet/mitt-anlegg-og-billedtra-der/72643-ymirs-audiofile-liv-20.html


    https://powerstandards.com/Download/AppNotes/PQube 3 - conducted emissions 2-150kHz band (v3.0).pdf


    pq1.jpg




    Standards for supraharmonics (2 to 150 kHz) - IEEE Journals & Magazine


    There is a serious interest from the international standard-setting community in knowledge about voltage and current distortion in the frequency range 2 to 150 kHz, referred to as supraharmonics. At the same time, research is ongoing at a number of locations, but the knowledge about supraharmonics remains limited. This paper compares some of the properties of harmonics and supraharmonics. An increase in supraharmonics for individual devices is observed in association with a decrease in harmonic emission (i.e. below 2 kHz). A proposal is made for setting limits in this frequency range. The proposal is based on existing standards and is meant to be for discussion. The authors strongly encourage an open discussion about the proposed limits. There are a number of differences between harmonics and supraharmonics that are not covered by the proposed set of limits. A substantial amount of further research is needed to extend the standard framework for supraharmonics such that this can be covered by standards.
     

    jane

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    27.06.2004
    Innlegg
    3.139
    Antall liker
    1.178
    Sted
    '
    Litt fra virkelighetens verden.
    Som en kan lese og se påvirker dette all elektronikk,
    men her på hfs er dette ikke gjeldene for hifi elektronikk.

    http://grouper.ieee.org/groups/harmo...rm/ihfinal.pdf
    Det du henviser til (Interharmonics in Power systems) er ikke akkurat hverdagskost i HiFi-Norge heller da.

    Chief among interharmonic sources is the cycloconverter.
    Cycloconverters are well-established, reliable units used in a
    variety of applications from rolling-mill and linear motor drives
    to static-var generators [2]. Larger mill drives using
    cycloconverters quoting ranges up to 8 MVA appeared in the
    1970’s in the cement and mining industries. Today, a 20 MW
    unit is operating in Australia to drive an ore crusher.
    Cycloconvertors have also appeared in 25 Hz railroad traction
    power applications where they are replacing 25 Hz generation
    and older rotary frequency converters [3].
    The currents injected into the power system by cycloconverters
    have a unique type of spectrum. Unlike the p-pulse rectifier
    which generates characteristic harmonics [2]:


    Etter hva jeg har forstått så har du noen sære problemer med nettstøy der du bor, men det er ikke normalen i Norge. Selv bor jeg noen hundre meter unna et av Europas største smelteverk (Aluminium), men nettspenningen inn til boligen min lider ikke av det.
     
    W

    WayAhead

    Gjest
    Standards for supraharmonics (2 to 150 kHz) - IEEE Journals & Magazine
    Her må det være en skrivefeil. 2. 4 . 6 - er de naturlige harmoniske komponentene i en standard sinus kurveform og er da ikke noe problem.

    Derimot er de 3. 5. 7 ... osv er de man ikke ønsker løpende i systemet og som lager H. Disse finnes det finnes mengder av ifm ulinære strømmer. (likerettertrekk som et eksempel)

    De siste genereres of ofte ifm forvrengninger i 0-gjennomgangen ved "slakt" nett.
     
    W

    WayAhead

    Gjest
    Her er en simulering av hvilke frekvenser som slipper gjennom et vanlig nettfilter tilkoblet min forsterkers trømforsyning, og med min strømettimpedanse på 0,316 ohm
    Filteret gir en tyelig topp som fokuserer støy akkurat som Schaffner kurvene i tidlgere innlegg viste
    Typisk filter til venstre, enkel X kondensator til høyre. Målt på sekundærsiden av nett trafo
    ........
    Hadde du nevnt "Shaffner" for de som har jobbet med problematikken på høyeste plan i dette landet hadde de ledd rått av deg.
     

    ymir

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    13.12.2013
    Innlegg
    5.304
    Antall liker
    5.002
    Torget vurderinger
    2
    Litt fra virkelighetens verden.
    Som en kan lese og se påvirker dette all elektronikk,
    men her på hfs er dette ikke gjeldene for hifi elektronikk.

    http://grouper.ieee.org/groups/harmo...rm/ihfinal.pdf
    Det du henviser til (Interharmonics in Power systems) er ikke akkurat hverdagskost i HiFi-Norge heller da.

    Chief among interharmonic sources is the cycloconverter.
    Cycloconverters are well-established, reliable units used in a
    variety of applications from rolling-mill and linear motor drives
    to static-var generators [2]. Larger mill drives using
    cycloconverters quoting ranges up to 8 MVA appeared in the
    1970’s in the cement and mining industries. Today, a 20 MW
    unit is operating in Australia to drive an ore crusher.
    Cycloconvertors have also appeared in 25 Hz railroad traction
    power applications where they are replacing 25 Hz generation
    and older rotary frequency converters [3].
    The currents injected into the power system by cycloconverters
    have a unique type of spectrum. Unlike the p-pulse rectifier
    which generates characteristic harmonics [2]:


    Etter hva jeg har forstått så har du noen sære problemer med nettstøy der du bor, men det er ikke normalen i Norge. Selv bor jeg noen hundre meter unna et av Europas største smelteverk (Aluminium), men nettspenningen inn til boligen min lider ikke av det.


    Som strutsen.Stikker hue i sanden og nekter å lese det som ikke passer.


    http://grouper.ieee.org/groups/harmonic/iharm/ihfinal.pdf


    Another important source of interharmonic currents that is
    becoming more popular are loads that use Integral Cycle
    Control. This technique is beginning to replace mechanical
    contactors and phase control systems [5]. These devices operate
    by reducing the voltage to zero in increments of one or more
    integral cycles (or half cycles) in a periodic fashion. This results
    in an average voltage over the long term less than the power
    system voltage. Figure 4 illustrates a typical waveform.

    Typical applications are ovens, furnaces, die heaters, and spotwelders.
    In the United States, three-phase units (600 and 2000
    volts) with the capacity for controlling 2-MW furnaces are listed
    by various manufacturers. The current generated by these
    systems have a spectrum that is practically lacking in harmonics
    greater than twice the fundamental


    Nå ligger smelteverkene som bruker AC smelting fremdeles langs hele kysten fra grenland og
    helt nord i landet,sammen med skipsverft og annen industri som driver med sveising.
    (Arc welding og arc furnance),nymotens DC kraftoverføringer til kontinentet,Skagerak og England.
    Vindturbiner lang kysten etc.etc.Og snakker vi om som ligger fra under 50 Hz til 150 KHz.

    Og en trenger ikke gå lengre enn sin egen installasjon for å finne både supraharmoniske
    og intermodulasjon.Faktisk ikke lenge enn vårt kjære stereo anlegg.
    Høy nettimpedans som fører til at refleksjoner av apparatets egenstøy ender opp som intermodulasjon.

    Ang. mitt forsynings system.Mener at pr. i dag er det ingen audiofile som har 800kva forsyningstrafo
    som deles på 9 hustander.Altså ett ekstremt stivt nett.
    Ikke heller fulgt utviklingen fra en pygme 25Hz forsyningstrafo,via 200kva,315kva og 800kva.Overgang til nytt nett fra 5kV til 22kV.Bortfall av støyende trafo og produksjonsutstyr.
    Tror heller ingen audiofile her har erfaringer om
    hva som foregår på nettet med målinger,forklaringer fra det ypperste av fagfolk i Norge.
    Resonansen på 23nd harmoniske forårsaket av ett enda større aluminiumsverk en du har.
    Hydro Karmøy som blir forsynt fra oss + at aluminiumsverket på Husnes også blir forsynt herfra,
    24 puls likeretting + kapasitans muligens fra en generator i lokalt produksjonsystem er årsak til resonansen
    lokalt hos meg (230V) og på 66kV`en på haugalandet.
    (Et stort aggregat har typisk 0,3-0,5 micro ,En resonans for 23.harm er gitt av:
    1150 = ½*pi (1/rot(LC)) med *L i Henry og C i Farad)
    NVE,Sintef og min saksbehandler hos netteier som ble hentet inn.
    Det være seg å vite hva som kommer av støy fra sentralnettet,mellomliggende nett,lokalt nett
    og egen installasjon.Nettet mitt ble rimelig støyfritt for tre år siden,men med for liten demping
    av støy fra sentralnettet,(liten belastning lokalt,altså motsatt av "folk flest".)

    Ellers er det nå svært mange som bruker og opplever ett løft i lyden ved innføring av filtre
    til utstyret sitt.Og når en leser her på hfs er det nok en god del som sliter med dårlig
    spenningskvalitet og støy, (fra f.eks. en aktiv her på hfs der aluminium-smelting er årsaken,
    Årdal eller Høyanger?) og der ett fåtall fra målemafiaen påstår de har helt topp kvaliet
    og ikke bruker filtre.Disse mangler da den erfaringen og burde da ikke uttales om problemstillinger
    de ikke har erfaringer på.Kunnskap kommer hovedsakelig fra erfaringer,ikke fra en nyutdannet
    med null erfaring.Enkelt irriterer seg av den nedsettende holdning ovenfor de som har utdanning.
    De sier også ved enkelte anledninger at de følger med i utviklingen på forskningen...men
    kommer ikke opp med dette her.De stikker heller hue i sanden.Den største BS som er spredd
    her på hfs er sagaen og eventyrfortellingen om hvor upåvirkelig deres utstyr er.
    Utrolig da at produsenter av f.eks skannere på sykehus,kommunikasjonsutstyr etc. heller
    ikke kan konstruere strømforsyninger som er upåvirkelige.Dette i god "kortvarig" ånd.
     
    Sist redigert:

    JK

    Hi-Fi freak
    Ble medlem
    18.02.2002
    Innlegg
    2.680
    Antall liker
    879
    Torget vurderinger
    8
    Er ikke overasket over at du tror strømnettet er veldig dårlig her, vurderer å flytte til neste år, men inntil videre så må jeg bare prøve å leve med tingenes tilstand.

    Disse filtrene som du tar fram som eksempler, med disse påkoblet anlegget, så kan jeg vel bare si takk og farvell til dynamikk?

    Har vurdert å kjøpe et par Schaffner FN9222B å koble på anlegget. Men er usikker på hvilke typer støy det tar?

    Vis vedlegget 470666
    Jeg har store problemet med nettet hos meg både med støy, der den verste forurenseren ble fjernet, og sannsynligvis et svakt nett da lydkvaliteten varierer enormt gjennom døgnet og til og med gjennom en lytteseanse på noen timer. Bor i et boligfelt der det bare er en skole som er en større forbruker så det må være trafoen som er kraftig underdimensjonert. Spenningen varierer som en jojo gjennom døgnet.
    Jeg bruker et stort DIY nettfilter og en PS Audio P5 som begge fungerer på å forbedre lydbildet, men disse gjør ikke noe med problemet med svakt nett. Her må en nok inn med en batteri strømforsyning eller lignende for å rette problemet.
    De som påstår at vi ikke har problemer med forringelse av lyden p.g.a. strømnettet i Norge bør du bare se helt bort fra.....

    DSC_0190.jpg
     
    W

    WayAhead

    Gjest
    Er det 3x230v (IT) eller 3x400/230v (TN) nett der du bor?
     

    Balle Clorin

    Æresmedlem
    Ble medlem
    19.06.2012
    Innlegg
    10.810
    Antall liker
    10.221
    Torget vurderinger
    2
    Her er en simulering av hvilke frekvenser som slipper gjennom et vanlig nettfilter tilkoblet min forsterkers trømforsyning, og med min strømettimpedanse på 0,316 ohm
    Filteret gir en tyelig topp som fokuserer støy akkurat som Schaffner kurvene i tidlgere innlegg viste
    Typisk filter til venstre, enkel X kondensator til høyre. Målt på sekundærsiden av nett trafo
    ........
    Hadde du nevnt "Shaffner" for de som har jobbet med problematikken på høyeste plan i dette landet hadde de ledd rått av deg.
    Tror man skal skille mellom effekter fra tungindustri, elektrolyseceller og tunge El motorer, og sparepærer og mobileladere.
    Man må heller ikke amputere benet så snart man har brukket tåneglen.:rolleyes:
     

    Balle Clorin

    Æresmedlem
    Ble medlem
    19.06.2012
    Innlegg
    10.810
    Antall liker
    10.221
    Torget vurderinger
    2
    Er det 3x230v (IT) eller 3x400/230v (TN) nett der du bor?
    IT nettet i Norge er 3 faser a 132.80V RMS i forhold til 0 jord.Det er når man tar ut spenningen mellom 2 faser forskjøvet 120 grader at man får ut 230 Volt , som er 132.8*3^0,5=230V
    Samme forholdstall gjelder mellom fasene i TN nett 230*3^0,5=398.4
    Måler man ca130V mellom hvilken som helst fase og jord så har man IT nett. TN nett gir enten 230 eller 0 mellom fase og jord, avhengig av hvilken fase( hull i kontaktern) man måler på.

    For illustrasjonens skyld er plotte gjort på peak verdi,og ikke RMS