Lese av støy?
Her sees ikke støyen som påvirket negativt.Og en så fin instrument park er det få som bruker.
Elspec og Hioki
Og denne forskjellen høres og måles.
last 1000 W
Stikk,stereo,1.3m 4mm2
226,7 V ubelastet
225,5 V belastet 1000W
= spenningfall 1,2 V / 4,434 A = nettimpedans 0,270
Hovedsikring - netteiers transformator 800kva
26 m 16mm2 cu
192 m 95 mm2 al til to abonnenter,i praksis kun meg.
196m 240 mm2 al.
227,6 V ubelastet
226,7 V belastet 1000W
= spenningsfall 0,9V / 4,411A=0.204 ohm
pluss induktanser pluss kapasitanser totalt sett gir en filtereffekt.
Høres og måles i lytteposisjon
Elementært
Den høyfrekvente støyen (f.eks. 10 kHz) vil se en resistans som er roten av 10000/50 høyere, dvs. ca 14 ganger høyere. I tillegg kommer induktansene og kapasitansene inn med mye større tyngde. En induktans ved 10kHz gir 200 ganger høyere impedans enn tilsvarende ved 50 Hz. For kapasitansene er det motsatt dvs de «lekker» 200 ganger mer.
Hioki`n viste ikke noe før den ble satt i en slik modus
eks