Må bare arrestere deg litt på dette med nett Newton.
Norge er et av svært få land som har brukt TT nett, og bruk av store IT nett til sluttbrukere.
Men vi er heldigvis på god vei bort fra dette nå. So resten av Europa er de nye anleggene TN nett.
I et TT (eller IT) anlegg har du 230V på begge faser, på et TN anlegg har du 400V i en fase og 0V (trafoens nullpunkt) i den andre.
Hadde du hatt 230V i den ene og 0V i den andre, så hadde du hatt 132,8V nominell spenning i stikkontakten.
Kilder til støy kan være mange, men at det er DC på nettlinja som har kommet som et forslag her er nok ikke tilfelle. Problemet er det motsatte, dvs høyfrekvent støy på linja.
Mine forslag til støykilder:
Generelt sett så kan industri og næringsvirksomhet i nærheten skape en del støy. I egen husholdning så vil dimmere, led pærer, spare pærer, lysrør, varmepumpe være de største utfordringene.
I tillegg til å lage høyfrekvent støy, vil disse tingene potensiellt deforme sinuskurven på spenningen i fordelingen. Dette har ikke vært et problem i tidligere tider hvoe vi hadde stort sett bare resiistive laster som konvensjonelle varmeovner, varmekabler, glødetråd lyspærer osv.
Om du er så uheldig å ha IT nett så er sjangsen stor for at en eller annen påkoblet trafokretsen vil ha jordfeil stor. Dette vil kunne skape problemer. Der ville jo et apparat som har jordfeil som legger inn og ut skape de problemene som beskriver.
I et TN nett som er betydelig skjevt belastet mellom fasene kunne skape støy i N leder.
Det er nok mange, mange andre muligheter også.