En liten kikk i sikringsskapet i går ettermiddag.
16A kursen til stereoen blir matet fra samme faser som varmepumpe.
I DAG,litt mer liv i NH på kjøkkenkontakt og det høres.
Stoppet varmepumpe og begge stikk ble rolige,noe de ikke alltid har gjort ved tidligere forsøk.
Det merkes også en økende hardhet når sub med Hypex forsterker er i drift.
Ser ut i fra den powerpoint presentasjonen jeg fikk av Rønnberg at det skjer svært mye rart
med støystrømmene i installasjoner som påvirkes av impedansen ved apparatets tilsluttningspunkt,
i relasjon til impedansen til nettet og resterende installasjon i heimen.
Ser ut av presentasjonen at det går mye i resonanser.
Ser at f.eks en varmepumpe alene har støy rundt ca. 17KHz (25mA) og en liten peak ved ca.35KHz.
Kobler en inn ett apparat til får en en resonans ved 17KHz der støystrømmen nå har steget til 150mA,
og flere peaker i tillegg til den ved 35KHz som økte i verdi en ved ca. 55KHz og en tett på 70KHz.
Dette vil variere med hvilke apparat og dets impedans som er nabo til f.eks en varmepumpe.
Hun sier også et dette vil variere over tid på døgn og årstid og at resonanser vil flytte seg avhengig
av lengde på kabel i installasjon,frekvens og avstand mellom apparater.
Ser ut til at det hun beskriver stemmer godt med egne og andre erfaringer.
Hadde vert interessant med andres negative erfaringer med filtre og nettkabler,
ikke bare positive erfaringer og erfaringer med ingen virkning.
Conconanse filteret mitt gav betydelig bedre demping tidligere enn Isotek mini sub tidligere
når støyen her var alvorlig.
Med nå blir støyen som er igjen forsterket.Det samme gjorde Electrocompaniet kabelen.
Så da blir neste jogg en omrokering i sikringskap,og en eller to nye kurser til stereoen,
som må bli forsynt fra samme faser,og ikke på de som varmepumpen er tilsluttet.
Tror sub også må ha egen kurs,men en vet jo ikke helt hvordan det vil slå ut.
Har jo ikke helt styr på impedansen på alt utstyr og hvor strømmene vil ende opp,
og hvor mye de vil variere,men interessante erfaringer blir det ut av det.
Har fått tilbud av SB om lån av Hioki`en i 2-3 uker.Han vil også følge litt nærmere med
peakene han har målt med Dranetz Encore som står fast oppmontert på 22Kv avgangen deres her.(4,5KHz,7KHz og 7,5KHz tror jeg det var) Kan jo hende de også blir forsterket nede på 230V`n
Ikke rart at påvirkningen var liten ved dette forsøket.
En kan vel kanskje si at begeret allerede var fullt,så litt ekstra støy utgjorde ikke noe?
En liten oppdatering etter en skitur og middag.
NH er "død" i alle stikk.
Lurer da på om støystrømmene for tiden da går dit de bør gå,
ned til fordelingstrafo til netteier,eller så kan eventuelle resonanser blitt flyttet.
Men helt topp mht S-lydene er det likevel ikke,men bedre enn når hele anlegget
er plugget i samme stikk.
Er jo helt som Rønnberg sier dersom mine antakelser er sånn noenlunde på rett spor,
Dette er kompleks,og for min del interessant og moro.