Har vert hjemme noen dager. Har ikke satt strøm på stereoen enda.
Men litt om støy er alltid interessant
. Har nevnt jording som viktig..
Måles det liten demping? ER det en støydempingstrafo som brukes eller en vanlig skilletrafo.
Jording, jording, jording..hvilke jording benyttes
"for eksempel bør jordforbindelsen være en bred folie og ikke rund leder som i en installasjonskabel."
Slik jordforbindelse bør også støy/nettfiltre også ha mener jeg å ha lest
Fra Knut Ranheim, Noratel.
Kan en skilletransformator fjerne forurensning på nettet ?
For å kunne svare på et slikt spørsmål er det behov for å definere hva som menes med skilletransformator og forurensning.
En skilletransformator defineres som en transformator med adskilte viklinger. Dette betyr at det er galvanisk skille mellom tilkoblet nett inn (primærsiden) og nettet ut (sekundærsiden).
Ved behov kan slike transformatorer bygges med statiske skjermer rundt og imellom viklingene,
og disse skjermene tilkobles internt / jordes i transformatoren for å oppnå støydemningsegenskaper.
En autotransformator som i prinsippet består av kun en vikling vil ikke ha noen påvirkning med hensyn til forurensning på E-verkets nett.
Jordfeil:
Alle skilletransformatorer vil stoppe jordfeil på E-verkets nett. Tilkoblet utstyr på sekundærsiden vil oppleve et nytt nett uten jordfeil. Dersom tilkoblet utstyr har jordfeil vil denne feilen «stoppe» i skilletransformatoren og blir dermed ikke synlig for E-verkets nett. En eventuell jordfeil overvåkning på primærnettet vil ikke oppdage jordfeil på transformatorens sekundærnett.
Overharmonisk støy:
Slik type støy kan generes fra for eksempel kraftelektronikk. Dette handler ofte om 3. eller 5. harmoniske frekvenser - altså 150 eller 250 Hz. En normal skilletransformator vil ikke ha noen påvirkning på disse frekvensene. Her er det det behov for filterteknikk – et aktuelt filter konstrueres for den frekvensen som skal elimineres.
Høyfrekvent støy:
Dette handler om støyfrekvenser i området typisk 5 – 500 kHz. Her må vi skille mellom støy fase/fase (symmetrisk støy) og fase/jord (asymmetrisk støy). Standard type styrestrømtransformatorer har liten evne til å dempe denne typen støy, men en liten dempning finnes.
En spesial skjermet skilletransformator vil være en effektiv støy-demper når det gjelder forholdet til støy fase/ jord.
Dempning fase / fase er vesentlig dårligere men denne typen støy oppfattes gjerne som mindre problematisk. Maksimal dempning er avhengig av god jordforbindelse. Optimale resultater er bare mulig å oppnå ved «laboratorie oppsett» -
for eksempel bør jordforbindelsen være en bred folie og ikke rund leder som i en installasjonskabel.
Aktuelle Noratel typer: LF-ISO / SDT / 3-fase SST
Alternativt spesialkonstruksjoner med statisk skjerm mellom primær og sekundær viklinger.
Og så har vi PLITRON, Balanced power. = IT nett?
The mains of the world were constructed as a giant copper causeway to transport electricity from the generating station to our homes and factories. Today's
www.powerelectronics.com
Download Citation | Power transformer attenuates harmonics | A Narrow Bandwidth Technology (NBT) system, which uses an LCR filter network in a transformer, was developed by Plitron Manufacturing Inc. The NBT... | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate
www.researchgate.net
IT nett vs TN nett ?
Det harmoniske bidraget er relativt likt på alle fasene og er i høyeste grad til stede. Det man spesielt kan legge merke til, er at 3., 9., 15., 21., 27., 33., 39 og 45. harmoniske er tilnærmet kansellert.
IT-NETT
Odde trippelharmoniske strømmer i et IT-nett vil kansellere hverandre i tilførselskabelen i et symmetrisk belastet anlegg.
Disse harmoniske strømmene vil likevel være å måle i selve lastene, og vil forbli uforandret selv om det oppstår usymmetri i anlegget.
Det holder at det er symmetrisk last mot de to andre fasene for at en fase skal ha kansellert odde tredjeharmoniske strømmer. (Altså; så lenge Last12 og Last 13 er symmetrisk, vil det være ingen odde tredjeharmoniske strøm i L1, uansett hvordan Last23 er belastet i forhold)