Tror stadig ikke det kan blive antændt. Der er også sikringer i sikringsskabet og fejlstrømsrelæ.
Du må prøve å endre på troen din. La meg forklare en gang til.
Som jeg skrev tildigere, så vil ikke en sikring, jordfeilautomat (fejlstrømsrelæ), overspenningsvern eller andre ting du har i sikringsskapet sikre deg mot brann. For å minimere dette problemet må man bruke brannsikre materialer i installasjonen. Derfor er alt utstyr som er godkjent laget av brannsikre materialer, og det er solide skillevegger mellom alle fasene der det skjer tilkoblinger. Det mest brukte er i dag plast som er tilsatt flammehemmende kjemikalier slik at det ikke kan brenne.
Legg merke til at selv om ledningene skulle løsne, så vil de ikke kunne komme i kontakt med de andre ledningene på grunn av plast skillevegger.
Hva er det som foråsaker brann?
Jo, det er dårlig kontakt og høy overgangsmotstand. Dårlig kontakt kan oppstå over tid på grunn av korrosjon, mekanisk belasting eller at montasjen ikke var helt bra. Alt virker tilsynelatende som det skal, men det blir utviklet varme i den dårlige kontakten. Ved høye strømtrekk kan det bli flere hundre grader på et lite punkt.
* Sikringen går ikke så lenge strømmen er under 16A
* Det er ikke jordfeil, så den løser heller ikke ut.
* Selv om du har et lite spenningsfall på 10V i den dårlige kontakten er det ingenting i sikringsskapet som merker dette. Utstyret virker like fint selv om spenningen er 10V lavere. P=U*I. 10V og 10A gir 100W effekt, og det er nok til å øke temperaturen til flere hundre grader!
Vil du da ha en treboks noen millimeter unna det rødglødende kobberet?
Hvis du ikke tror på meg kan du lese litt på disse linkene og se på bildene.
www.warrenforensics.com
Loose electrical connections can cause problems, and not just in old installations. New homes and buildings can be affected too.
manceelectrical.com.au
Learn how loose electrical connections produce heat and affect current flow in a circuit from the experts at Master Samurai Tech.
www.mastersamuraitech.com
Fra ene linken;
Each of these connection points has the potential to have a defect. A loose equipment grounding conductor could prevent a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) from functioning correctly. A loose connection in either the hot or neutral wires can have a different type of effect. A loosely connected wire may allow current to flow while at the same time heating up from the poor or limited amount of contact. This heating will cause oxidation to gradually form at the interface of the connected wires. This oxidation further degrades the connection, adding more resistance to the flow of electricity and causing a voltage drop in the circuit at the point of the bad connection. As this localized resistance builds, the amount of heat generated at the poor connection increases. The term for this condition is a
high resistance connection.
Electrical demands on the affected circuit past the defective connection can cause the high resistance connection to get hot, even to the point of glowing red with a temperature over 700 degrees Fahrenheit. The elevated temperatures cause the oxidation of the connection to happen more quickly. When the electrical demand is removed from the circuit past the defective connection, say from turning off an appliance, the connection cools off. This condition may exist for a long time, with the amount of deterioration to the connection increasing with each use.
Eventually, the amount of thermal energy radiated from the high resistance connection causes the materials surrounding the junction box to be heated. If the demand on the circuit remains for a long enough period of time, the temperatures seen by these materials, such as a wooden wall stud, reach their ignition temperature.
The result is a fire in the wall cavity and the surrounding area.